У меня было нечто подобное.
С тех пор проектирую ПОЛНУЮ автоматику, без вмешательства человеческого фактора.
В Вашем случае у меня бы приточка выключилась и хоть ты отверткой пускатель замыкай - ничего не включится.
Народ у нас такой - деловитый.
Я заказчику говорю сколько ЭТО стоит, чтобы он о ней забыл и чуствовал себя комфортно.
Если нет денег - иди в другую контору! ПОНИМАЮТ!!!
Щит опечатываю и если сорвана пломба, то снимаю с гарантии оборудование запитанное с этого щита ( в договоре всё указываю).
Используйте только PLC, все идеи можно воплотить.
Уважаемые. Не надо как говорится "кое-что путать с пальцем": Чистые Помещения - это не общеобменная вентиляция, это совершенно другие требования, и другие деньги (для ЧП свои подходы). Это просто надо знать. Уж, извините.
Для господина Ученика. Как я и думал, речь идёт о французской фирме Wesper (точнее - её представительстве в России). Продукцию её знаю хорошо, применял - не однократно. Частотных регуляторов они не производят. Но, в любом случае - спасибо за совет.
Господин ss.23 Вы плохо меня поняли.
Как я уже говорил это российкая фирма и, что они сами производят частоные преобразователи, зайдите на ссылку http://www.vesper.ru/ и убедитесь в этом сами.
В дальнейшем не путайте WESPER c ВЕСПЕРОМ.
С уважением ученик.
Р.S. Я даю тольку ту информацию которую сам, проверил, так что сначало смотрите, а потом говорите.
ну и я Вам щас чё-нить отправлю, ща тока на винте пороюсь :)
где то у меня энциклопедия от кирилла и мефодия лежала... :)
типа физику там, математику, ишшо чё-нить поучим...
о! нашёл!!! АЗБУКУ!!!!
я ж ещё и ДжПЕГе скину :) (шоб весила поболе :) )
учиться так оптом :)
Гы-Гы-Гы-Гы :)
ща цапну кого-нибудь :-/
Коллеги, проблема поддержания постоянного расхода или постоянного давления решена стандартно в агрегатах фирмы GOLD PM-LUFT ( в России -www.pmvent.ru). Изменение сопротивления не изменяет расход воздуха. В русскоязычном меню дисплея задается % засорения фильтра после последней калибровки. После чего через некоторое время (например при 50% засорении фильтров появляется тревога). Расход при этом остается неизменным. Поддержание постояного давления в сети например при VAV регулировании или переменного расхода по датчику СО2 так же решается в стандартной комплектации. Пользуйтесь:-)
2 aspirant
А именно кто ? Кто имеет в стандартной комплектации в смонтированной в корпус автоматике регулирование VAV (кроме PM-LUFT у кого-то сомневаюсь). Без обид, с уважением:-)
В стандартной комплектации не все, но такую автоматику навесить могу вообще без проблем :)
Притом на любую установку, благо знания и возможности позволяют ;)))
С другой стороны, имеется 4 объекта с ГОЛДами и ни на одном из них все функции не реализованы полностью (оборудование поставлено только из-за "понтов" Заказчика, типа САМОЕ КРУТОЕ, Я В РЕКЛАМЕ ВИДЕЛ....), спрашивается: нафига платить за то, что использовать никогда не будешь?!
Насчёт "без обид" - а по поводу?! :-)))))
Взаимно с Уважением, Артём
2 Aspirant Некоторые не хотят или не могут при проекте особо считать теплоизбытки, количество воздуха, трассы воздуховодов, да и заказчик частенько меняет решения, Вот и ставят GOLD- расход можно поменять, при этом идет самонастройка на новую сеть при новом расходе. и все напряжение набрать пару кнопок на русскоязычном дисплее. Без прокладки доп. кабелей сверления и мозговых штурмов. Ну, а кто в теме, тому и повозится в радость правда накладные расходы возрастают - мозги ведь то же стоят.
С уважением:-)
Да от незнания и неумения в таком случае эти ГОЛДы ставят, и всё тут....
Ну не попадался мне (да думаю и многим из участников конфы) ещё такой объект, где все возможности ГОЛДа реализовывались полностью :(
Aspirant-у. Ну не попадался, и что теперь. Рынок то большой. Люди устанавливают GOlDы - им нравится в том числе и из форума коллегам судя по отзывам. Не надо так грубо свое Я выпячивать. Технику ведь обсуждаем, опытом делимся. Все равно с уважением:-)
я и не выпячиваюсь, просто МНЕ (ага! выпячиваюсь :) ), да и многим остальным не нравится платить за то, что никогда не будет использоваться...
разве я не прав?!
Артём
Всем привет! Я из Веспера. К Wesper ни какого отношения не имеем. Прблеммы управления вентиляторами стали решать с помощью наших частотных преобразователей около двух лет назад, причем массово как то. Хотя "бренд" производители вентсистем утверждали (при предложениях о сотрудничестве на выставках), что вентиляторами управляют просто дополнительными сопротивлениями, т.к. электродвигатели низкоомные, но только в сторону понижения производительности. С частотником можно и увеличить производительность больше номинала, а при понижении начинаем меньше потреблять электроэнергии, правдо из за малых мощностей эта экономия смешная. Так, что исли что, звоните тел. 095 258-00-49, или пишите mail@vesper.ru.
С уважением,
Павел Новицкий