Сильно повышается влажность
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Сильно повышается влажность

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сильно повышается влажность»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11576Тема: «Сильно повышается влажность» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
В квартире почти всегда достаточно высокая влажность (70-75%). При работе кондиционера (Toshiba RAS-13KEH), после отключения компрессора, повышается до 90%, а то и выше (особенно при низкой скорости вентилятора). Из дренажной трубки капает достаточно интенсивно. Проблема в кондиционере, или изначально высокой влажности? С этим как-то можно бороться?
Профиль
E-Mail
#2
Хотелось бы узнать, чем земерялась влажность?
Профиль
E-Mail
#3
Обычным бытовым влагомером. Он конечно врет, но относительное изменение влажности им проверить по-моему можно, да и чувствуется при дыхании, что воздух очень влажный.
Профиль
E-Mail
#4
Проблема не в кондиционере, однозначно:)))
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
Включите кондиционер на режим "ОСУШЕНИЕ" и замерьте количество удаляемой влаги. Если помещение сырое, то замеры надо делать спустя сутки после включения. Неплохо посмотреть динамику процесса: если количество влаги уменьшается, то идет процесс осушки, а если остается неизменным, то есть поступление. Ищите фонтан. :)
Михаил
Профиль
E-Mail
#6
ZhekaSх
Вызовите специалистов из эксплуатационной организации, пусть проверят вентиляцию в квартире. 90% - ненормально высокий уровень влажности...
Профиль
E-Mail
#7
Полностью согласен с Тер... насечт того что чудес не бывает. Похоже дом не простой а бизнес-класса, с дуру или для понтов увлажнитель поставили в центральный приток. Регулировать дело ленивое , денег стоит. Гонят сколько получается и все тут. Обычно правда влажности всегда не хватает. Советую поскорее разобраться так как бытовой прибор показывает 90% уже при реальном уровне в 90%, врет он обычно при малых значениях. Проверить легко, внеся прибор в ванную комнату при включенном душе, если не реагирует значит все - приехали . Что может быть Мебель испортится и грибок под обоями пойдет , вывести грибок очень итрудно (был опыт). Торопитесь.
Профиль
E-Mail
#8
По-моему, здесь неправильно подобран кондиционер.
При выходе из кондиционера воздух имеет 100% влажности. Соответственно, если
Т в помещении не слишком сильно отличается от Т на выходе кондиционера, то влажность
достигает 90%. Надо просто немного нагреть воздух в комнате.