Уважаемые господа!!!
Я столкнулся с проблемой сильного шума в нагнетательном трубопроводе кондиционера мощьностью 40 кВт. Диаметр (35 мм) подобран по мощности и длине трассы до наружного блока (25 метров), хотя выход из компрессора - 28 мм. Компрессор поршневой, "BITZER". Шум похож на сильный зуд, появляется при включении компрессора и продолжается, пока компрессор не отключится. Поскольку часть трассы проходит внутри здания, то этот звук раздражает людей.
Чем конкретно можно объяснить появление этого шума??? Исчезнет ли он после установки глушителя??? Помогите пожалуйста!!! Я раньше с подобным шумом не встречался.
Был случай, когда источником шума было касание нагнетательного трубопровода о металлический каркас чиллера. Он тоже гудел при работе из-за вибраций. Проверьте крепление трубопровода. И еще, шум выше при недозаправленной машине.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Спасибо за ответ!!! Касание трубы и дребезжание исключено, а вот насчет заправки - это я обязательно проверю.
Тут еще проскочила информация, что при увеличении диаметра нагнетательного трубопровода появляется шум. Неужели такой сильный???
Может быть есть ограничения по диаметру трубопроводов для ПОРШНЕВЫХ компрессоров???
А проверил бы в каком смысле??? Компрессор новый, если разговор о его клапанах... А после Альфа-лавалевского теплообменника на всасывании только вентиль на компрессоре... Может быть до ТРВ что-нибудь??? Там по-моему соленоид маловат...
Периодически появляются пузырьки в смотровом стекле, что говорит о недостаточной заправке... Я прав???
Наладчик, который запускал установку, похоже, не очень пытался озаботиться этим вопросом...
В ресивере приблизительно половина, не больше... Но пузыри то есть...
Обычно в хол. установках. работающих внутри здания (автономные кондиционеры и т.п.) трубороводы диаметром более 16мм присодиняют через гибкие вставки. Их проектирование - достаточно сложный процесс. Попробуйте проконсультироваться в фирме по монтажу торгового холодильного оборудования, работающий например с оборудованием фирмы ITE. Амортизатор вибраций серии VAS.
Михаил
У нас аналогичная проблема. Компрессор Копланд, холодопроизводительность 9 КВт, кипение +5 с., длинна трассы примерно 25 метров. По рекомендации знатоков увеличили диаметр нагнетательного трубопровода, шум стал еще сильнее. Видимо все дело в длине трубопровода, похоже на волновой процесс, нужен теоретик по распространению волны давления в газе по трубопроводу, потому что сам трубопровод сильно вибрирует, хотя внешней причины нет, компрессор работает тихо и без вибрации. Глушитель нужно настраивать на основную гармонику, которая дает вибрацию - возможно это частота открытия/закрытия клапанов.