Очень интересная проблема, а самое главное- распростаненная!
Наверное, проект был выполнен по усеченному варианту или осутствует вообще. Всецело присоединяюсь к AirPaul, виброизоляторы, изоляция!
Около года назад был интересный прецидент. Перед нами была поставлена задача разработать и реализовать типовую установку размещаемую за п/п в ВИП зонах адм.зданий. Опустим технические характеристики системы, а вот на комплексе мероприятий по боьбе с шумом остановлюсь подробнее.
-вентиляторы серии IRE ( не получистя в условиях сарая обмотать RK какой-нибудь дрянью),
-снижение оборотов (>70%, получено опытным путем, для определенных моделей см. обороты, учтите при подборе вентилятора!),
- монтаж глушителей и непременно посчитайте площадь ( хоть по таблице в частотах),
- монтаж звукопоглощающего экрана на строительные конструкции на расстоянии не менее 3,0м от вентилятора ( лучше базальт Rockwool Venti или Roof bats 50-75).
- система виброизоляторов в 2 ступени ( из-за экрана) 1й уровень-траверсы на виброизоляторах, 2й-вентиляторы и примыкающее оборудование к траверсам через виброизоляторы,
- гибкие вставки,
-непременно 2 отвода 90* перед выходом в систему , участок 5ГД до и после отводов изолировать URSA МФ-50.
Результат превзошел наши самые смелые ожидания, заказчик не мог найти систему L-2300 висящую у него над головой, хотя он потребовал тишины!
Ну похвастался и будет, а вообще, все это стоило заказчику денег, да и авторский НАДЗОР! просто необходим!
С уважением DCC