канальник GREE после приточной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж канальник GREE после приточной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «канальник GREE после приточной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5752Тема: «канальник GREE после приточной» в форуме: Установка и монтаж
#1
Во всасывающий воздуховод 10-киловаттного канальника врезана подача воздуха от приточной системы: К-315 Kanalflakt плюс 6-тикиловаттный калорифер для предварительного подогрева наружного воздуха. Ваше мнение о такой схеме, не будет ли вентилятор задавливать подсос рециркуляционного воздуха из помещения?
Профиль
E-Mail
#2
В принципе нормальная схема. Канальник такой дает примерно 2000 м3/ч,
вентилятор K 315 M при 200Па будет давать примерно 1000 м3/ч.
Канальник из помещения будет забирать примерно 1000 кубов.
На подмес вентилятор можно и поменьше поставить, но малоли
кому сколько свежего воздуха надо. Калорифер подогрева маловат, не знаю, может Вы с югов и там не холодно зимой:)
Профиль
E-Mail
#3
Я бы отвёл часть приточного воздуха через решётку куда нибудь ещё.
даже если вы из Сочи 6 Квт. мало
Профиль
E-Mail
#4
Ув. Pakt!

По имеющемуся опыту рекомендую поставить на вентилятор регулятор оборотов типа RE, который решит все проблемы, а так же обеспечит весной и ранней осенью Freecooling нужной мощности, наверно правильно слово написал :)).
Профиль
E-Mail
#5
6-ти кВт-ный нагреватель действительно маловат, ставьте 9-ти кВт и то, если Вы на юге. Систему притока я бы порекомендовал еще дополнить карманным фильтром и Pulser-ом с канальным датчиком температуры и датчиком наружной температуры, кот. бы останавливал приток при наружной температуре ниже -10.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо всем, кто откликнулся. В схеме есть и фильтр и Pulser, а наружный датчик пригодится, тем более ,что не Сочи, а Киев. Хотелось поделиться идеей насчет конструкции всасывающего воздуховода, но как это нарисовать и запихнуть в Сеть не знаю, опыта маловато
Профиль
E-Mail

   

 