Здравствуйте.
Вопрос по корректной работе сплит системы.
Сплит система использовалась в офисном помещении один сезон, а потом просто висела 15 лет без дела. Я ее демонтировал осенью, закрыв краны на наружном блоке, перекачать фреон в наружный блок возможности не было. Я ее помыл испаритель и конденсатор, этим летом установил в доме на даче, без дозаправки, с остатком фреона в наружном блоке.
Сплит система HITACHI (RAS14CH4 RAC14CH4), работает на 22 фреоне, схема холодильного контура выполнена с применением капиллярной трубки.
Давление газа (обратка) на сервисном штуцере 4 кг/см2 (4 бар, 0,4 МПа). При давлении 4 кг/см2 температура кипения хладагента 22 - 0 градусов. Фактическая температура перегрева фреона на обратке меняется в зависимости от температуры в помещении. Если в помещении +30 - +28, температура фреона на обратке +14 - +9 градусов. Если в помещении +23 - +25, температура фреона на обратке +8 - 0 градусов. Если сплит система опускает температуру в помещении ниже +23, обратка начинает обмерзать. Температура воздуха на выходе из внутреннего блока 8 градусов. Все замеры выполнялись при температуре на улице +30 - +32 градуса.
Прошу дать пояснение, это нормальные параметры работы хладагента при работе с капиляркой?
Так же решил замерить температуру фреона на подаче (тонкая трубка) и она была стабильно 9 градусов. Это нормально, что температура фреона на подаче во внутренний блок +9 градусов, а в обратке может быть 0 - +5 градусов?
В теории температура подачи должна быть +4 - +5 градусов.