Длинная трасса у канальника Sanyo 363
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Длинная трасса у канальника Sanyo 363

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Длинная трасса у канальника Sanyo 363»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6433Тема: «Длинная трасса у канальника Sanyo 363» в форуме: Установка и монтаж
#1
Ситуация такова
Между блоками 18 метров внешний на первом этаже заказчик хочет перенести внеший блок на крышу
Дом пятиэтажный (хрущевка) реально или нет блок не новый 5 лет в работе
С удовольствием выслушаю Ваше мнение
Заранее Всем очень благодарен
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#2
Посмотрите внимательно инструкцию по монтажу. Особенно тот раздел где говорится о максимальной длине трассы и о перепаде высот. И ненадо экспериментировать за свой счет.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#3
У всех основных производителей большие модели (36000-46000 Бти) имеют максимальную длину 50 метров и перепад 30 метров при условии наружный блок выше внутреннего. Наверно и Санье не исключение.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#4
У японских кондюков 36000-60000 BTU максимальная горизонталь 50 м, но вертикаль не более 15 м, с учетом того что через каждые 3 метра вертикальной трассы устанавливается маслосподъемная петля. Думаю, что горизонталь можно задрать и на 18 м, если разместить маслоподъемные петли через интервал в 2м.
Успехов.
Профиль
E-Mail
#5
2 senk2000

У SANYO третьей серии есть такая полезная функция, как возврат масла. По-этому маслоподъемные петли на вертикальной трассе вовсе и необязательны, но мы их, на всякий случай, по старинке ставим. Кстати, или некстати, насколько я знаю, маслоподъемники ставятся не от балды (через 2 м), а на расстоянии 350-400 внутренних(!) диаметров газовой трубы друг от дружки. Т.е. для трубы 3/4 с толщиной стенки 1мм расстояние между петлями 6-7 м
:-)