Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:
при работе канальника LG LB-F 3061HL в режиме охлаждения циклит внешний блок(1-2 минуты работает, 2-3 минуты выключен) . При этом tнар.=20град , tпомещ.=27,
Рвсас.=3,7бар - давление на линии всасывания; Ржидк.=7,2-7,8бар - давление на жидкостной линии. В выключенном состоянии давление на обоих штуцерах 7,5бар. В режиме обогрева работает нормально не выключаясь(обе трубы горячие). Предполагаю, что причина в 4-ходовом клапане.