Можно ли смонтировать МЕ на заложенную трассу большего диаметра?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Можно ли смонтировать МЕ на заложенную трассу большего диаметра?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Можно ли смонтировать МЕ на заложенную трассу большего диаметра?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11507Тема: «Можно ли смонтировать МЕ на заложенную трассу большего диаметра?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Заложена трасса 1/4-1/2 . ВОЗМОЖЕН ли монтаж инвертора ме 35 с подключением 1/4-3/8. Заранее благодарен ответившим!
Профиль
E-Mail
#2
1. Зависит от модели. Укажите модель НБ и ВБ.
2. Укажите длину фреонопровода, перепад высот и что именно выше будет стоять (НБ или ВБ).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Интересует любой комплект МИТСУБИСИ FH 35 или FS 35
Профиль
E-Mail
#4
НБ ниже на 1,5 м сток масла по трассе 6 м без контруклонов
Профиль
E-Mail
#5
Извиняюсь не FS a SF 35
Профиль
E-Mail
#6
В данном случае всё нормально.
Профиль
E-Mail
#7
скажите,а при работе на обогрев как масло тогда стекает?
Профиль
E-Mail
#8
Здравствуйте.
Заложенные трубы 5/8 х 3/8
Длина ~10 м
перепада нет, трасса идёт горизонтально

Возможен ли монтаж данного кондиционера использоваться будет практически на тепло?
Настенный кондиционер Gree 9000 Btu DC invertor трубки 3/8 х 1/4
Профиль
E-Mail
#9
нет.
Работать будет, но не долго.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
а если в 5/8 пропустить 1/4?
Профиль
E-Mail
#11
А не заипёсси проталкивать?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Когда то давным давно, проталкивал 1/4 через дренаж, а 5/8 использовал вместо дренажа, потому как 1/4 в 5/8 нехотела далеко залазить.