Понимаю что ламерский вопрос, но опыта пока не было, может кто поделиться наработками: нужно смонтировать потолочников несколько, под армстронг, внутренний блок 50 кг, предполагается подвеска на шпильки к потолку. Вопрос: Как его туда поднимать? И соответственно далее: наружний 100кг, как его кантовать на обьекте? Что обычно для этого используют? Пригоняют погрузчик или как то другими средствами?
К монтажу такой техники допускается не каждый.
Только те, кто на стенде выдал по 500 лошадинных сил в каждой ляжке))))
Также нужно пройти тест на прямоту рук.
А по теме: ничего сложного нет. Вот с канальниками на 30 кВт сложнее)))
Для внутреннего блока в помощь леса , 4 человека и частичная разборка потолка . Для наружного ... есть японцы - люльки телескопы , но с лебедкой .
Под потолком заранее делаете разметку , ставите цанги , шпильки подлиннее и ... потихоньку поднимаете и подкручиваете гайки с шайбами . Шпильки потом подрежете по размеру .
Часто справляются тельфером и кронштейн под него - всё. Это для наружек.
Внутрянка - если высоко, то тоже можно тельфер к потоку и дополнительный блок.
Потолочники имеют разметочную карту.
Ставите шпильки, крепите полозья, одеваете блок.
С наружним веселее, увязка блока и труба покрепче две крепкие лестницы, два крепких молодца, блок посередине висит на трубе, молодцы по бокам, труба на плечах. И вперед, если не высоко.
Если высоко, "мехрука" вам в помощь)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Внутрянка ставится либо с лесов, либо с двух лестниц. Пока справлялись вдвоем. Сначала накидывается на шайбы одна сторона, крепится, потом другая.
Наружка ставится так. С вышки либо лесов устанавливаются кронштейны, затем с этой же вышки ставится сам блок. Можно поднять лебедкой - предварительно поставить блок. С грузоподъемным механизмом проще. Несколько раз ставили с двух вышек - на одной стояли, другая вместо крана.