смонтировали Fugitsu General AOH12RSJC\ASH12RSJCW 22 фреон
трасса короткая-1.5 метра
по паспортным данным ток должен быть 6,2 амп, а получилось 3,5амп.
номинальное напряжение 230в, в сети сейчас 240в.
и впечатление есть что производительность заметно меньше заявленной.
Между тем дельта температуры нормальная(15 град).
Прокомментируйте пж-та ситуацию.
может эта модель производителем некорректно заявлена? на самом деле там допустим не 3.2 кватт, а 2.2 по холоду?
насчет тока как функции давления- условия стандартные, лето 30 град на улице, в помещении 25, другие кондиционеры рядом работают-у них ток соответствует паспортным данным.
Клещи нормальные.
поэтому насчет давления не получится
вопрос:
если случайно заправили систему для 22 фреона фреоном 410-может быть такой эффект или нет?
недостаток мощности, малый ток
Спецификации одного бытового аппарата Mitsubishi Electric:
раздел «Электрические характеристики»:
Питание наружного блока (А) – 10
Ток (А) – 0,17 {это внутренний блок}
Ток вентилятора (А) – 0,17
строка 1 – то какой мощности автомат требуется на электроприбор, 2 и 3 – заводские замеры силы тока при работающем аппарате. Сила тока потребляемого, склонен полагать, совсем не обязана быть в любой момент работы аппарата такой как указано в тех. документации. У ME после таблички спецификаций написано «Примечания:» и указаны параметры при которых система выдала такие значения – длина трассы, температура воздуха внутри и снаружи, написано «тестирование согласно ISO 5151».
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
sulii пишет:
по паспортным данным ток должен быть 6,2 амп, а получилось 3,5амп.
Ток потребляемый компрессором прямо пропорционален заправке фреона.Попробуйте дозаправить,ток возрастёт.Я не знаю эту модель,но для 30 градусов входящего воздуха- 15 выходящего это мало.Фреона у Вас не хватает.