ток автомата
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж ток автомата

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ток автомата»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12162Тема: «ток автомата» в форуме: Установка и монтаж
#1
вопрос от чайника
как выбрать автомат через который подключаем кондиционер

вроде бы для такого оборудования предназначены
автоматы с характеристикой С , а вот по току какие брать

для 3.5 кватт по холоду моделей
и для 5 кватт?

5 кватт модель -потребление по элект мощности 1.4 кватт
при наименьшем напряжении получаем ток 8 ампер.
значит надо брать 10ампер или 16 ампер автомат?

или по опыту из-за пусковых токов такие автоматы могут срабатывать?
и лучше поставить 25ампер?
просто кондиционер будет на удаленном обьекте и лишний раз ездить нехочется
Профиль
E-Mail
#2
Если по-правильному, то ток автомата ДОЛЖЕН быть в инструкции по монтажу. Или посмотреть макс. ток в тех. характеристиках.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
sulii пишет:
вопрос от чайника
как выбрать автомат через который подключаем кондиционер

Цитата
SSA пишет:

Если по-правильному, то ток автомата ДОЛЖЕН быть в инструкции по монтажу. Или посмотреть макс. ток в тех. характеристиках.

Сергей - прав. Вот для примера табличка выбора автомата защиты из инструкции по установке от бытовых моделей кондиционеров LG.
Рисунок
breaker.jpg (128,12 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#4
sulii,
Цитата
вроде бы для такого оборудования предназначены
автоматы с характеристикой С


Автоматы с характеристикой D необходимо устанавливать - для "старт-стопников".
Для инверторов - автоматы с характеристикой С.

"Пусть товарищи поправят меня если я неправ." (С)
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#5
спасибо
да, для обычных кондеров надо D типа
нарыл рекомендации

# Защиту электрических двигателей со значительными токами запуска, а также электроцепей активно-индуктивной нагрузки лучше всего производить с учетом характеристики автоматических выключателей с кривой отключения типа D. Именно D-кривая в характеристиках автоматических выключателей предназначена для предохранения таких узлов кондиционеров, компрессоров и прочей техники, как электродвигатели с большими пусковыми электротоками и трансформаторы. Кривая данного типа определяется кратностью сработки электромагнитного защитного элемента, превышающей десять расчетных токов автомата;
# Характеристики автоматических выключателей с кривой типа С предполагают способность магнитного размыкателя к работе в условиях перегрузок вдвое большую, чем у автоматов с характеристиками автоматических выключателей типа В. Защитные устройства с характеристикой кривой отключения типа С хорошо себя зарекомендовали при размыкании электроустановок с небольшими пусковыми токами и осветительных цепей. C-кривая в характеристиках автоматических выключателей применима как для защиты осветительных цепей, так и розеточных групп, иных цепей общего применения. Кривая данного типа определяется кратностью сработки электромагнитного защитного элемента в пределах 5-10 расчетных токов автомата;
Профиль
E-Mail
#6
Запас по току не нужен. Потребляет 8, значит ставим ближайший на 10. Потому что перегрузочная способность к пусковым токам у них довольно высокая, в том числе у С класса и его будет достаточно.
И не надо читать тупых рекомендаций, нужно понимать как они работают.

Приведу конкретные примеры:
Класс B: Автомат на 10 Ампер. Отключится через 5 секунд при токе в 50 Ампер. При токе в 60 А - мгновенно.
Класс С: Автомат на 10 Ампер. Отключится через 5 секунд при токе в 90 Ампер. При токе в 110 А - мгновенно.
Класс D: Автомат на 10 Ампер. Отключится через 5 секунд при токе в 120 Ампер. При токе в 200 А - мгновенно.
На другие токи, раскидайте те-же соотношения.

Считается что пусковой ток асинхронных двигателей не превышает десятикратного значения (и то это довольно большой ток, характерный для больших мощных двигателей, чаще говорят о шестикратном превышении). В инверторных схемах пусковой ток значительно меньше, и часто совсем незначителен. Время запуска бытовых компрессоров - 1 секунда.

Вот и делайте из этого выводы.
Наиболее распространенный класс С вполне подходит для большинства применений.

Еще пусковой ток часто немного ограничивается сопротивлением сети (оно не сверхпроводник!). Если замечали во время пуска падение напряжения. Это тоже значительно: допустим намерили сопротивление сети в 0,5 Ом (как - это отдельная история, естественно не омметром). Получаем ограничение тока в 400 Ампер максимум при коротком замыкании, это предел. А теперь сравниваем максимальный ток сети с пусковым током по максимуму - 400 и 100 А соответственно, в сравнении видим что это аж четверть. Это не только к слову о пусковых токах, но и еще к тому что автомат должен мгновенно отключится при КЗ, об этом тоже не забывайте (особенно необходимо это учитывать и очень внимательно при установке автоматов класса D). Примеры по токам отключения см.выше.
Если автомат D на 10 А гарантированно мгновенно отключится при 200 амперах в нашей приведенной для примера сети со сопротивлением в 0,5 Ом, то автомат D на 20 ампер уже вовсе не обязан отключится при КЗ, не забывая о ограничении тока сети (имеется ввиду мгновенное откл.эл.магнитом, а позже может быть уже поздно, проводка сгорит).

Всё вроде. Удачи.
Отредактировано: Upgrader 01-08-2012 15:49
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Upgrader пишет:
Запас по току не нужен. Потребляет 8, значит ставим ближайший на 10. Потому что перегрузочная способность к пусковым токам у них довольно высокая, в том числе у С класса и его будет достаточно.
И не надо читать тупых рекомендаций, нужно понимать как они работают.
о, еще теоретег... :D удачи, а чо..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Из за таких тиаретигов, теперь даже у "арктики" щиты в полное Г... превратились блин
Профиль
E-Mail
#9
Чем недовольны? Ну ка, аргументируйте. Что не так.