Здравствуйте! Я обслуживаю газовую мини-котельную, где стоят два водогрейных котла RIELLO 3500 с пультами CLM, с рециркуляционными насосами наверху, между прямой и обраткой, двумя циркуляционными насосами на подаче в прямой. В конце зимы начальство попросило настроить зависимость от температуры наружного воздуха, настроил, всё работало нормально до поры до времени, давление однако было не стабильное, так как по проекту никаких регуляторов для него не предусмотрено, в котлах датчики давления тоже отсутствуют, циркуляционные насосы (один Willo на 1500 Вт, другой Grundfos на 1000) работают с постоянной мощностью от логического контроллера попеременно. С наступлением весны, сантехник стал перекрывать контура отопления и давление совсем вышло из под контроля, минимальное давление поддерживают подпиточные насосы, а вот по максимальному давлению - ничего, пришлось даже убрать зависимость от уличной температуры, потому что давление с похолоданием зашкаливало за 4 кг. Мне нужен совет, подскажите пожалуйста, что мне лучше сделать, что бы выйти из положения. Я уже размышлял как сделать проще, потому-что работаю я там недавно, и сложилось такое впечатление, что они на всём экономят, циркуляционные насосы отключать нельзя, так как перегреваются и завоздушиваются котлы, рециркуляционные насосы (между прямой и обраткой) пока не пробывал отключать, они работают постоянно с котлами, потому что котёл работает без бойлера, можно ввести отключение котлов по максимальному давлению, однако это вообще ничего не даёт, так как с запуском котлов давление опять растёт до максимума. Пока только в теории знаю, что для таких случаев устанавливают преобразователи частоты для циркуляционных насосов прямой, работающих от задания скорости с ПИД регулятора в зависимости от давления, но это будет наверное не дёшево (то есть одобрят ли они такие расходы при их экономии), да и какой лучше я ещё не разбирался. Как лучше, и есть ли необходимость напрягать начальство новым оборудованием?