Проблема не в том, как разделить внутри выгороженного объема, а как разделить на выходе из ограждения, чтоб не засасывался горячий воздух для охлаждения конденсатора.
А стеклопакет (часть стеклопакета) меняется на сендвич.
С течением времени возникнет еще проблема - как мыть наружку?
Во отличная тема! Serviceman - спасибо огромное! Отличная идея. Хорошая штука, где бы найти поставщиков еще этих конденсаторов. Или самому попробовать сконструировать.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Илья, а скока же лет твоим "пацанам", если они помнят, как выглядели Тадираны середины 90-х? :D
Вполне нормальный вид. А характеристики - не сравнить со сплитами 90-х.
А почему белый взял, а не черный или металлик?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Самый старший у меня -1972 г. И видел он эти Тадираны в 2002 г.
Белый взял - так жена захотела, мне то без разницы. Наверно под цвет потолка... Главное чтоб холодом дул, остальное ботва...
"Главное чтоб холодом дул, остальное ботва..." - я именно так и рассуждал,когда себе домой Гришки поставил,хотя мог абсолютно что угодно воткнуть... А вы до того еще и переделывали после установки Панасоников трассу... Ужос! Вот что значит,когда эмоции берут верх )))
РебятЪ, катастрофа.. Переезжать через пару недель и нет ни у кого внутрянки MSZ-EF 22VEW в количестве трех штук и 25-ки в количестве одной штуки.. Пошукайте по знакомым, может есть у кого, а?
Теперь меня ребять такая проблема дрючит. Я возможно уже писал тут, но напомню... Итак во время работы внутреннего блока, спустя несколько часов начинает "хлюпать" дренаж в внутрянке... И магическим образом "хлюпанье" прекращается, если открыть окно....
Вот сегодня в 1.30 проснулся, встал, окно открыл, закрыл.... И тишина...
но вот не понимаю, "хлюпает" только один блок из трех, что в единой дренажной системе.
вот на фотке - слева стояк, в него врезаны дренажи от двух блоков, в т.ч. из тот, что "хлюпает"; далее под окном за радиатором дренаж в конце повораивает на 90 град, там еще одна вертикальная врезка и с разрывом струи в стояк ливневки....
Дренаж надо переключить на ближний вывод дренажной ванночки, хлюпает в горизонтальном участке дренажа под блоком за счет тяги воздуха с улицы в квартиру.
Или организовать приток в квартиру, типа http://supervent.ru/catalogue/72/
Герметичные окна и двери, как следствие инфильтрация через дренажнный шланг.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
ответь мне на простой вопрос - почему инфильтрация влияет на один блок из трех? Все три блока в единой дренажной системе. Да и от горизонтального участка под блоком до улицы около 4 метров....
Ну а про приточку? Да нет, херни именно этой, что по ссылке мне не надо... Невооруженным глазом видно, чтобы нагреть 80 кубов, ну никак мощности в 0,8 кВт не хватит... Да и сам воздух для притока я откуда брать буду?