Минусы:
Понастроили тут домов типа Аэробус и Авеню-77 и делай что хочешь, а внешний блок один на квартиру и вешается исключительно на пожарном балконе. Длина трасс от внешника до каждого настенного блока по 30-35 метров, итого на 4-х головый мульт на круг 130-140 метров. Ставить мультизоналку дорого и внешние блоки получаются огромные, а этот балкон суть пожарный путь эвакуации и из-за этого по нормам высота внешника не выше 90см. Ставить мульт с выносным блоком вентилей не получается- тоже внешник слишком большой. Канальник люди не хотят категорически.
Плюсы:
Мощность по холоду у 10-и киловаттного внешника даже с запасом -внутренние блоки будут 7+7+7+12. Перепада высот между блоками нет. Трассы идут практичски по прямой, буквально с двумя-тремя плавными поворотами.
Что народ посоветует-дозаправить его газом тщательно по весу и пусть работает? Понятно, что паспортная норма в 80 метров трассы на блок это усреднённая величина с запасом на возможные перепады, загибы и прочие усложнения. У нас для работы практически идеальная ситуация ни потерь ни перепада и реально допуск трассы можно увеличить?
Или никак, только искать маленькую мультизоналку MHI стомостью как чугунный мост, но с низким внешником.
Посмотрите J серию General (http://www.general-russia.ru/catalog/10055.aspx), ровно 90 см. и по трассе более чем уложитесь, так как двухтрубка с рефнетами или Flexible Multi (AOHG45LAT8), с высотой 91,4 см, и тоже по трассе пройдете
To Mischel:
Я бы Вам не рекомендовал ставить MXZ-4A80VA на такие трассы... и не потому, что на таких трассах МЕ работать не будет (ИМХО, работать будет, только фактическая холодильная мощность на внутрянках снизится), а потому, что гарантию потеряете.
Нет денег - берите то, на что денег хватает, но в рамках заявленных производителем характеристик.
Для перевозки 1,5 тонны груза лучше взять бортовую ГАЗель, чем легковой Lexus.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ilya Rumiantsev пишет:
Посмотрите J серию General (http://www.general-russia.ru/catalog/10055.aspx), ровно 90 см. и по трассе более чем уложитесь, так как двухтрубка с рефнетами или Flexible Multi (AOHG45LAT8), с высотой 91,4 см, и тоже по трассе пройдете
Тут про мультисистемы спрашивают - а не мультизоны
И про ME
Mischel пишет:
Понастроили тут домов типа Аэробус и Авеню-77 и делай что хочешь, а внешний блок один на квартиру и вешается исключительно на пожарном балконе.
Такие объекты неоднократно приходилось прорабатывать.
Весьма проблематично весь объект закрыть мультиками. Именно по соображениям техническим. Идеальный вариант с технической точки зрения - одна мультизоналка на лестничную клетку (т.е. на 4..5 квартир) однако надо решать бюджетный вопрос. При грамотном маркетинге он решается положительно.
Обратите внимание, что большая длина трасс на мультиках - не самое страшное. Опаснее - замыкание воздушных потоков на верхних этажах. Если будет такое же жаркое лето, как в 2010, то кондишки выше 7 этажа работать просто не будут....
Михаил
Ilya Rumiantsev пишет:
Посмотрите J серию General (http://www.general-russia.ru/catalog/10055.aspx), ровно 90 см. и по трассе более чем уложитесь, так как двухтрубка с рефнетами или Flexible Multi (AOHG45LAT8), с высотой 91,4 см, и тоже по трассе пройдете
Не надо на J серию смотреть.
Это лотерея, в которой очень легко проиграть.
Посмотрите лучше на чугунные мосты FDC112KXE6 ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
kord пишет:
Идеальный вариант с технической точки зрения - одна мультизоналка на лестничную клетку (т.е. на 4..5 квартир) однако надо решать бюджетный вопрос. При грамотном маркетинге он решается положительно.
Самый плохой вариант, который только можно придумать.
Идеальный - мелкая мультизонка на квартиру.
С крупной VRF и секас происходит по крупному :D
намекну. отключил дядя Вася автомат своего внутреннего блока на ходу (ну захотелось ему и кто ему может запретить) и вся система стала раком.
Имел такой объект.
Да шоп я туда еще раз поехал?
Учитывая что человек сразу написал что никаких перепадов высот не будет, то на какие проблемы вы намекаете? Вы то ситуацию с J серией прекрасно знаете, и понятие лотерея к ней не относится. На данном объекте при соблюдении требований монтажа никаких особых проблем быть не должно.
human пишет:
Самый плохой вариант, который только можно придумать.
Идеальный - мелкая мультизонка на квартиру.
Конечно, у каждого свои предпочтения.
Однако мой вариант легко лечится подключением внутренних блоков на общий щиток возле наружного. А Ваш вариант - нерабочий теоретически по причинам, которые я выше описал.
на одном из аналогичных объетов также спорили, спорили, потом инвестор махнул рукой, и на вентилируемый фасад навесили кетайских сплитов....
Михаил
Ilya Rumiantsev пишет:
Вы то ситуацию с J серией прекрасно знаете, и понятие лотерея к ней не относится. На данном объекте при соблюдении требований монтажа никаких особых проблем быть не должно.
Ну не знаю какие еще требования должны быть...
Я у Размаха особых проблем не нашел, однако по факту клин на полном картере масла.
А есть еще квартира на Шаболовке. Но это уже классика жанра.
Там и после немцев (датчики перепутаны) машинка стала раком. Не поставь я реле низкого давления, на выходе был бы истчо один шоколадный компрессор. В последний мой визит заказчик уже хотел полностью демонтировать ЭТО и установить другую VRF.
На другую чашу весов могу поставить микро KX6, у которой косяпоры закольцевали трассу на рефнетах. Машинка пережила 8 перезаправок и многие часы работы на жидкаре. И не померла. Только изредка по ошибке нагнетания стопилась.
Цитата
kord пишет:
А Ваш вариант - нерабочий теоретически по причинам, которые я выше описал.
на одном из аналогичных объетов также спорили, спорили, потом инвестор махнул рукой, и на вентилируемый фасад навесили кетайских сплитов....
рабочий. Есть офисное здание полностью на мелких мультизонах и никто не задыхается.
Цитата
kord пишет:
Однако мой вариант легко лечится подключением внутренних блоков на общий щиток возле наружного.
Ни разу не видел. чаще всего внутрянка питается в квартирке.
Да и тянуть метры кабеля от общего щитка до каждой квартиры - это гемморой.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Миничиллеры - как вариант. Carrier может? Если квартира большая, то по два на одну. Трубы заводяться в квартиру и всё, далее свободный полёт фантазии для дизайнёров. - утрирую.
Слава, надо было тебе с мной поехать на миничиллеры в элитном доме на Пушкинской. :D
Ни один не работает толком.
только мелкие мультизоны или сплиты пашут в таких квартирах при +35..+40 град
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Что шлейфом? Питание? Кто же тебе его даст сделать шлейфом? ;)
Связь шлейфом, питание от щитка в квартире.
Вырубил автомат на ходу и привет!
Daikin, FG VII, Samsung DVM II, III встанут по ошибке, а MHI станет раком, продолжит работать, но через выключенный блок будет фигачить жидкарь.
Есть такие объекты с бааальшими наружками на кучу квартир. :D
human пишет:
Вырубил автомат на ходу и привет! Daikin, FG VII, Samsung DVM II, III встанут по ошибке, а MHI станет раком, продолжит работать, но через выключенный блок будет фигачить жидкарь.
Николай, насколь я знаю, ЭРВ у МЕшной Сити Мульти питается от межблочки, а не от основного питалова внутрянки.
Ты сам наблюдал через MNT ?, что ЭРВ при обестачивании 1-ной внутрянки и продолжении работы нескольких других - не закрывается до минимально необходимой для возврата масла величины?
P.S. когда попадется объект с Сити Мульти - обязательно гляну через MNT что просходит с ЭРВ обесточенной на ходу внутрянки и продолжающейся работой остальных внутрянок системы.
Цитата kord пишет: Идеальный вариант с технической точки зрения - одна мультизоналка на лестничную клетку (т.е. на 4..5 квартир) однако надо решать бюджетный вопрос. При грамотном маркетинге он решается положительно.
human пишет:
Самый плохой вариант, который только можно придумать. Идеальный - мелкая мультизонка на квартиру. С крупной VRF и секас происходит по крупному Широкая улыбка намекну. отключил дядя Вася автомат своего внутреннего блока на ходу (ну захотелось ему и кто ему может запретить) и вся система стала раком. Имел такой объект.
... просто тогда тогда речь шла о мультизоне МЕ - и этот пост вызвал у меня недоумения...
В общем, будем считать, что я Вас, Николай, не так понял :D
Спасибо за дельные советы!
То есть работать МицуЭлектрик будет, это уже хорошо. Потеряет по мощности. не срашно у меня реалыный теплоприток около 7 кВт, а внешник качает 10, справится. Обдув внешника тоже будет нормальный- он будет крайним и подъезд там угловой- сквозняк постоянно. Гарантия это уже другое дело. Там заказчик упёрся, у него в офисе мульты Мицу. на даче мицу, у тёщи, в бане.... Хочу и всё тут.
На Дженералы сейчас погляжу...
А вот устаивать мультизон на несколько квартир ИМХО дело гиблое, колхоз это всегда напряг. И мультизоналка на нескольк квартир этож площади получаются порядка 250 квалдратов. значит маленький внешник по-любому не будет. А большой с пожарниками не согласуешь и совершенно правильно- если не дай БОг люди побегут, то все головы поразбивают! Это так, вроде ерунда, пока беда н придёт. САм бывший МЧСоевц и знаю что дурацкие правила часто кровью написаны.
Mischel пишет:
Спасибо за дельные советы! То есть работать МицуЭлектрик будет, это уже хорошо.
Перечитал все написанное выше, и не смог понять, на основании чего вы сделали вывод, что MXZ-5A100VA (ME, мульт, 10 кВт) будет нормально работать на трассах от НБ до ВБ 30-35 метров при норме 25м? Да еще при общей длине трасс 30м х 4 блока =120м при норме 80м? Чудес не бывает.
P.S. Поправка: чудеса бывают, но это - не тот случай.
human пишет:
рабочий. Есть офисное здание полностью на мелких мультизонах и никто не задыхается.
Я так и думал.
Спорить изволите чисто из вредности.
Кому то еще нужно разъяснить разницу между наемными офисными работниками и хозяевами элитного жилья?
Однако я подумал, что речь идет об оснащении ВСЕГО дома... А если речь об одной квартире, что дело другое.
Но тут даже ответсвенности больше - есть конкретный плательщик.
Коненчно, строительные нормы. особенно МЧС, соблюдать надо, но и нормы производителя соблюдать рекомендуется.
Михаил