Имеется обьект на котором уже заложены трубы. Трубы проходят за двух уровневым потолком из гипсокартона и посередине натянут натяжной потолок. Трубы заложены 1/4 и 5/8.
У заказчика стал вопрос обо оборудовании - приехали посчитали получили 3,5 кВт и инвертор. Заказчик хочет Тошибу RAS-13SKVR-E, у нее диаметр труб 1/4, 3/8.
Как я понимаю проблем при работе на холод не будет, а вот при работе на тепло будут проблемы с возвратом масла.
Что подскажете уважаемые?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Как вариант - 80-й полупром от той же Тошибы (2,2 - 8,0 кВт) на такую трубу.
С объяснением Заку проблемы с возвратом масла на бытовке с увеличенной трубой.