Предыстория. Предложили произвести предмонтаж небольшой VRV-III на 7 блоков: 5 двенадцатых канальников и 2 сплита. Общая протяженность трассы - 85 м. Головы все были на объекте, трубы тоже. Задача была следующая: проложить трассы, попаять рефнеты, подключить головы, поставить под азот. Сошлись по цене, дал согласие.
Приехали из Днепропетровска в Киев на объект (500 км) и на объекте обнаружили, что подрядчик сэкономил на рефнетах и купил обычные Т-образные тройники (как выяснилось потом эти тройники еще и не подходили по диаметру труб, короче нагемороились капец как).
Итог: договорились, что систему я паяю, несу ответственность за качество пайки и герметичность системы, но за дальнейшую работу системы с меня ответственности 0 целых 0 десятых.
Вопрос. Будет ли система работать на этих тройниках и как правильно?