Пониженное напряжение в розетке....работать будет или УПС ставить?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Пониженное напряжение в розетке....работать будет или УПС ставить?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пониженное напряжение в розетке....работать будет или УПС ставить?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19507Тема: «Пониженное напряжение в розетке....работать будет или УПС ставить?, кондей LG 12-ка (не инвертер)» в форуме: Установка и монтаж
#1
Может кто сталкивался как себя ЭлДжи`шки ведут при пониженном напряжении
вольт эдак 170-190 в розетке?....(ситуация в деревне)

в соседней ветке есть рассмотрение поведения кондеев при пониженном напряжении в т.ч.
но какой именно они тестировали не написано
http://aircon.ru/useful/publications/...tem_num=50
думал однозначно УПС ставить, но может без него обойдется?

этим летом реально проблемы с напругой были сварочный инвертор варить отказывался....компрессор (тем которым колеса качаю) ....тоже мотор отказывался работать.....

ps извините если не в ту ветку написал....
Профиль
E-Mail
#2
При 180в компрессор наружнего блока "бубнит" и не запускается.
Профиль
E-Mail
#3
To dima744
Если запустится, то работать будет и при 160В.
С ув. :) быв. VVS
Профиль
E-Mail
#4
Стесняюсь спросить, а Вы физику в школе "учили" или "проходили"?
Компрессор, для того, чтобы развить ту же мощность при пониженном напряжении питания, потребляет бОльший ток.
Короче, на сколько процентов упадет напряжение, на столько же возрастет ток. И рабочий и пусковой. Его то и надо смотреть в первую очередь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
"думал однозначно УПС ставить, но может без него обойдется?"

При чём тут УПС... тут однозначно стабилизатор надо ставить и с запасом мощности кажется на 70%, у каждого производителя свои характеристики!
упс тоже делает работу стабилизатора, но он то и стоит в несколько раз дороже!
Отредактировано: Serg_82 18-11-2010 18:30
Рисунок
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Serg_82 пишет:
При чём тут УПС... тут однозначно стабилизатор надо ставить и с запасом мощности кажется на 70%, у каждого производителя свои характеристики!
упс тоже делает работу стабилизатора, но он то и стоит в несколько раз дороже!


стабилизатор 6000 руб 8000 ВА
http://www.nix.ru/autocatalog/powerma...16554.html

упс на 2000ВА 1.4 киловата 10000руб

разница в цене в 2 раза, но зимой котел обогрева(газовый) могу через упс запитать
Отредактировано: dima744 18-11-2010 20:31
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
BIS пишет:
Стесняюсь спросить, а Вы физику в школе "учили" или "проходили"?
Компрессор, для того, чтобы развить ту же мощность при пониженном напряжении питания, потребляет бОльший ток.
Короче, на сколько процентов упадет напряжение, на столько же возрастет ток. И рабочий и пусковой. Его то и надо смотреть в первую очередь.


И в какой школе проходят двигатели переменного тока?

к сожалению на страницах форума не могу полностью выкладку по двигателю привести
давайте пример на лампочке обыкновенной рассмотрим.....оно понятней будет
мощность P = напряжение U * ток I
U= I* сопротивление R
это уж точно школьная программа
откуда получаем P=U^2/R
как мощность останется постоянной? при R=const

вот картинка для двигателя на графике кривая 1 при номинальном напряжении кривая 2 при напряжении 0,7 от номинала
омега это скорость вращения, м это момент
http://www.hphelp.ru/1/Untitled-1.jpg
точка пересечения графиков 1 и 2 с осью иксов (M) максимальный пусковой момент двигателя если в реалии он окажется выше
двигатель элементарно не ЗАПУСТИТСЯ, а сгорит(если защиты конечно нет)
точка изгиба на графике - это точка критического момента ->при превышении которого двигатель остановится
работа двигателя(после пуска и начала устойивого вращения) происходит на участве графика при скорости от 110 до 95 1/с
но для графика 1 максимальный момент 500 НМ а для графика 2 (0.7Uномин) всего 300 НМ

для желающих посчитать для двигателя вариант расчета в учебнике страница 201-205 (пример 3,5)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KLYUCHE...V._I..html
все читать не обязательно 4 строки после слова пример 3,5 стр. 201 + последний абзац на странице 204+ первый абзац на странице 205
Отредактировано: dima744 18-11-2010 21:43
Профиль
E-Mail
#8
Вы бы лучше почитали внимательнее "заключение" по ссылке
http://aircon.ru/useful/publications/...tem_num=50
3.2. При снижении напряжения в электросети существенно растет рабочая сила тока.
Отредактировано: narkom 18-11-2010 22:46
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
narkom пишет:
Вы бы лучше почитали внимательнее "заключение" по ссылке
http://aircon.ru/useful/publications/...tem_num=50
3.2. При снижении напряжения в электросети существенно растет рабочая сила тока.


прочитал....давно уже прочитал.....

еслиб там был написан элджи да ещё 12-шка, g12lht
да ещё графа с указанием на скока процентов сократился ресурс кондея
я бы вообще не парился

они ж его не год тестировали......

интересует реальный опыт......может есть у кого?

зы производитель молчит на эту тему
Профиль
E-Mail
#10
Об чем спор не понятно...
Обычно на девайсе пишут рабочее напряжение и допустимое отклонение в %.
вне диапазона производитель ничего не гарантирует.
как правило это 10%, т.е. 22В. 220-22=198 В.
Какая разница Лыжи это или Дайкин...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
human пишет:
Об чем спор не понятно... ...


я не спорю я про реальный опыт спрашиваю

Цитата

Обычно на девайсе пишут рабочее напряжение и допустимое отклонение в %.
вне диапазона производитель ничего не гарантирует.
как правило это 10%, т.е. 22В. 220-22=198 В. ...


на лыжи ничего не пишут

Цитата

Какая разница Лыжи это или Дайкин...


разница существенной может оказаться все зависит от схемы
питания и управления двигателем который компрессор приводит в движение
ну и есстественно от самого двигателя
допустим дайкин решил не экономить и помощней движок поставил (процентов на 10) - он замечательно будет работать
и при максимальной нагрузке и при пониженном напряжении

а LG наоборот решили сэкономить и поставили движок по слабже
вот он и не заработает или погорит при понижении напруги на 10 процентов

а схема защиты двигателя и прочего что на всех кондерах одинаковая?
Профиль
E-Mail
#12
Если есть токовая "таблэтка", то одинаковая.
Отсечка по току при коэффициенте 1,7...2 от номинала.
Не понял насчет "слабый" и "сильный" движок...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
human пишет:
Если есть токовая "таблэтка", то одинаковая.
Отсечка по току при коэффициенте 1,7...2 от номинала.

т.е. движок вырубает при токе больше 1,7-2 номинала?

Цитата
human пишет:
Не понял насчет "слабый" и "сильный" движок...


по большому счету его(движка) номинальная мощность

одно дело если двигатель загружен на 70 процентов от номинала ему можно и напряжение понизить на 20 процентов
а если двигатель загружен на 95 процентов то куда напряжение то понижать?
Профиль
E-Mail
#14
А при чем тут производитель?
Нагрузка на двигатель зависит от перепада давлений на старте и при работе,
при любом раскладе если напруга меньше 200 В, а ток при большом перепаде выходит за пределы 1,7...2 (зависит от конструкции таблэтки), то отсечка по току неизбежна
Отредактировано: human 19-11-2010 15:50
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
human пишет:
А при чем тут производитель?

допустим
необходимая мощность для вращения компрессора 10(не важно чего)
производитель А поставил двигатель мощностью 15 (не важно чего) при напряжении 220
производитель Б поставил двигатель мощностью 12 (не важно чего) при напряжении 220
при питании от 200 вольт двигателя мощность у производителя А упала до 11, а у производителя Б до 8
результат у производителя А кондей работает у производителя Б нет
если интересно поподробней
Цитата
dima744 пишет:
страница 201-205 (пример 3,5)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KLYUCHE...V._I..html


спасибо! про таблетку понял....есть вариант как то пнять есть она в LG G12LHT
или только методом научного тыка?
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
dima744 пишет:
допустим
необходимая мощность для вращения компрессора 10(не важно чего)
производитель А поставил двигатель мощностью 15 (не важно чего) при напряжении 220
производитель Б поставил двигатель мощностью 12 (не важно чего) при напряжении 220
И тд и тп. Производитель А больно сильно напоминает совковый подход(запас jопу не iбёт).
А подход производителей на сегодняшний день таков - Мой мотор должен пахать от 200 до 240 и мне пох... если у тебя 198 или 242.
Цитата
dima744 пишет:
результат у производителя А кондей работает у производителя Б нет
А стоит 100, Б - 70, кто больше продаст(заработает)
Это в белокаменной тайцев и малайцев"неохотно" покупают, по России в целом Китай впереди на три корпуса, и что-то мне подсказывает что он из категории Б :)
ПС Лыжа пашет и при 180. Сколько пропашет - не скажу, но какое-то время точно пропашет
Отредактировано: DDAVID 19-11-2010 21:22
Профиль
E-Mail
#17
Из реального опыта эксплуатации: Сочи, напряжение по всему городу - гогно, зато жара классная! Замена компрессоров - наше любимое занятие! Рекомендации: добавьте денег сэкономленных на упсе и купите инверторный кондюк! :D
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
dr_zlo_66 пишет:
Из реального опыта эксплуатации: Сочи, напряжение по всему городу - гогно, зато жара классная! Замена компрессоров - наше любимое занятие!

спасибо! именно это и хотелось узнать

Цитата
dr_zlo_66 пишет:
добавьте денег сэкономленных на упсе и купите инверторный кондюк!


поздно уже купил кондеи
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
dima744 пишет:
добавьте денег сэкономленных на упсе и купите инверторный кондюк!

Тут в форуме НАОБОРОТ на инвенторные Митцубиси Хеви рекомендуют ставить стабилизаторы,да ещё и слухи ходят что они боятся несинусоиды. смех
Кто нибудь компетентно может сказать ДО какого нижнего напряжения они работают?

Вот у моей Мидеи 12 релейной в сервис мануале нижний предел 175в и она реально работает,конечно холодопроизводительность падает,но работает без проблем 3 сезона-жара классная,компрессор зер-гут.