Просмотров: 20221Тема: «Подскажите есть ли гемор при монтаже VRF Carrier, Предстоит монтаж и если кто нибудь сталкивался с проблемами подскажите» в форуме: Установка и монтаж
У нас в туркменистане это будет единственный VRF Carrier вроде на первый осмотр мануала то же что и другие а вдруг есть особенности?
Fujitsu и mitsubishi монтировал а этот в первый раз. Сразу скажу что у нас нет представительства по Carrier и обратиться не к кому и ещё одна просьба мануал на английском если кто нибудь скинет на РУССКОМ буду признателен!!!!!!!!!!!
да очень похожи и кстати что производится тоже в китае. мне предлогают лететь на отгрузку в гуанджоу. А мидео нормальная техника? или мусор какой нибудь всунут а потом будет ебл.. с плясками возле него!
murashik72 пишет:
да очень похожи и кстати что производится тоже в китае. мне предлогают лететь на отгрузку в гуанджоу. А мидео нормальная техника? или мусор какой нибудь всунут а потом будет ебл.. с плясками возле него!
Привет земляк, нэяли,говыми ? :) Что могу сказать по вопросу, Медея это добротный фабричный китай! На этом заводе собирают много техники под разными брэндами. Из систем построенных на базе компрессора Digital Scroll с цифровым управлением будет : Вентера, Джакс, Лиссар, Дженерал Климат, Карриер и др. Сервис мануалы и требования к монтажу среди перечисленных в основном будут одинаковые. Правда всего китайцы в мануалах не пишут так что есть нюансы которые надо знать и делать. И еще, когда технику будешь получать не забудь про рефнеты.
салам шукурми штукатурми! Очень рад когда зёмы хоть и бывшие откликаются и готов помочь.
А что касается рефнетов они комплект отправят вместе с блоками в AHI Carrier дубайском всё расчитали и заказали но как известно что расчитает индус то нам надо доделывать вот по этому я и суечусь. на заводе AUX я был в китае вот хочу и побывать на MIDEA раз представится такая возможность.
Александр спасибо я обязательно тебе напишу.
Что-то земляки активизировались. Всем салам. Если Гуньчжоу - это точно Midea, я там был, другого завода там нет,правда на этом заводе по желанию заказчика налепят любое название, хоть murashik72/ ПО качеству - средненький китаец, поэтому думаю, в туркменскую жару долго не протянет. Посмотришь производство - сам поймёшь. Заводской гарантии, насколько я знаю, они не дают, но на определённый % от суммы контракта в качестве гарантии отгружают запчасти по выбору покупателя (при крупном контракте).
Салам всем Зёмам и не зёмам в общем огромный привет вот пришли долгожданные блоки и у меня возник вопрос на каналах ,кассетах ЭРВ пришло а на
сплитовых бошках я ни чего такого не увидел( ещё не разбирал блок) если ЭРВ нет то получается при включении наружки фреон будет гулять по всем
бошкам а уменя их 6 штук в одной системе даже привыключенных 5-ти или я просто бегу в переди паровоза нужно просто разобрать блок а потом спрашивать?
Стоп машина! Да растоможили груз забрал с томожни и разобрал в первую очередь настенный блок они во внутрь так спрятали
казалось там места для ЭРВ нет! теперь подготовка к монтажу . Спасибо всем потом поделюсь мнением если кому интересно.
Примечания.
1. Для четырех коммуникационных линий | PQE (между внутренним и
наружным блоком), XYE (между внутренним блоком и центральным
контроллером внутренних блоков), K1 K2E (между наружным блоком и
центральным контроллером наружных блоков), F1 F2E (между персональным
компьютером и центральными контроллерами наружных / внутренних блоков)
– следует использовать 3|жильный кабель с экранирующей оплеткой. В
первом и последнем баке каждой ветви следует добавить резистор с
сопротивлением 120 Ом. Соблюдайте полярность подключений. Длина одной
коммуникационной линии должна быть не более 1000 м.
2. Для линии, соединяющей наружный блок и амперметр, используется 3|
жильный кабель с экранирующей оплеткой. Длина кабеля зависит от
расстояния между наружным блоком и амперметром. Каждый наружный блок
оснащен амперметром.
3. К одному компьютеру можно подключить 16 контроллеров наружных блоков
и 16 контроллеров внутренних блоков, а к одному контроллеру внутренних
блоков можно подключить 64 внутренних блока и 32 наружных блока.
DDAVID пишет:
Впервом и последнем баке каждой ветви следует добавить резистор ссопротивлением 120 Ом.
Привет спасибо за разъяснения, но "чем дальше в лес тем больше дров" почему в первом и последнем надо резистор?
У меня написано что в последний и потом написали что можно даже не ставить потому что на заводе против помех они что то сделали лишь бы
кабель был экранированный. На рисунке где тогда первый где последний по вашему очень интересно. давай обсудим! и спасибо за раскладку
про к1 к2 у меня централки нет поэтому мне не понадобятся эти клемы!!!!!!!!!!! :D
3.4 Drawing почемуто рисунок не грузится??????????????