Вибрация от компрессора LG-12 и как от неё избавиться.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Вибрация от компрессора LG-12 и как от неё избавиться.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вибрация от компрессора LG-12 и как от неё избавиться.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19095Тема: «Вибрация от компрессора LG-12 и как от неё избавиться.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Заменил компрессор на LG-12.Смонтировал.Трасса 2,5 метра.Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.Что это,не отбалансированный компрессор или трассу удлинять?С количеством фреона врят ли связано.5.5 А потребляет.Поставил на подушки,хоть стены перестали гудеть. :cry: Вибрация такая,как у ПО-2,если довелось летать кому на этом чудо пепелаце.Как они от вибрации не сыпятся, удивляюсь.
Отредактировано: durovsan 01-08-2010 08:55
Профиль
E-Mail
#2
Это твой косяк! Смотри места креплений горшка к шпилькам и не касаются ли трубы корпуса.
Профиль
E-Mail
#3
Было пару случаев в этом сезоне по шуму от вибрации. в обоих были перетянуты виброподушки на креплении наружного блока к кронштейнам. durovsan, обрати на это внимание и на место крепления компрессора тоже. подушки не должны быть зажаты.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#4
сколько раз попадалась вибрация - косяк монтажеров
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
WWN пишет:
сколько раз попадалась вибрация - косяк монтажеров

А для того,что бы смонтировать-надо перебрать наружный блок?Это не единичный случай.Не даром ряд фирм прилагают резиновые подушки от вибрации-другие фирмы не прилагают и там таких проблем нет.А компрессор я посмотрю.Крепления при замене не совпадали.
Профиль
E-Mail
#6
re:Крепления при замене не совпадали.
- с этого и надо было начинать , и что ты делал ?
PS у меня у одного цитаты не работают , или я один такой удачный ?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Nikkar пишет:
у меня у одного цитаты не работают , или я один такой удачный ?

Зайди с мазилы , а не с оперы...
С уважением...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Nikkar пишет:
re:Крепления при замене не совпадали. - с этого и надо было начинать , и что ты делал ?

поставил на 2 подушки которые совпадали,а 3 на резинку поставил от Lg-24.Вы, что думаете,если компрессор в воздухе будет висеть от него вибрация по трубам распространяться не будет? Будет время сниму, поставлю резинку более мягкую.Но думаю не в этом дело.
Отредактировано: durovsan 01-08-2010 23:51
Профиль
E-Mail
#9
не думать надо, а смотреть, что не так. выявить источник вибрации.
Профиль
E-Mail
#10
Всем доброго времени суток. Ситуация почти похожая, только кондер лыжа мультик М18L2H (новый) установлен в частный дом, очень сильно слышно гул внутри дома при работе двух компресоров. Резинки стоят и под лапами и на стену, копресор не зажат.
Как победить этот шум? наружки убрать со стены невозможно.

таких мультиков в этом доме 4 и все гудят....

благодарю за ответы.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
qwer5 пишет:
кондер лыжа мультик М18L2H (новый)

если новый, то это серия DA0. в нём неудачно собрана холодилка: из-за дефицита места в компрессорном отсеке трубы нагнетания обоих компрессоров выполнены непозволительно короткими (отрезки от компрессора до реверсивного клапана); и вместо петель, сглаживающих ударные нагрузки у однокомпрессорных наружек, у этих мультов жалкие короткие полуокружности (особенно короткое колено на большом компрессоре QJ250...). а резиновые противовесы там просто не помещаются. вместо них завод обклеил колена сырой резиной. в процессе эксплуатации с такой вибрацией обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно, а это произойдёт. метод борьбы: удлинять трубопровод нагнетания 250-го компрессора как можно больше влево и вверх (насколько позволяют перегородки бокса платы и вентиляторного отсека).
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
shanetnavigator пишет:
в процессе эксплуатации с такой вибрацией обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно
ви нэ панимайт, ето сделаецца спецально. закладка для исключения долгой эксплуатации. в конце-концов не дураки ж проектируют кондеи. ага?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LordN пишет:
закладка для исключения долгой эксплуатации.

а где по-вашему граница между "не долгая эксплуатация" и "долгая эксплуатация"? месяц - это долгая? у нас уже 12 рецидивов по этим мультам: в течение месяца (в среднем) отрываются трубки нагнетания 250-х компрессоров.
Цитата
LordN пишет:
в конце-концов не дураки ж проектируют кондеи. ага?

проектируют такие же люди, как и мы с вами. собирают и тестируют опытные образцы тоже люди. как это делают в LG, не видел, зато видел своими глазами рождение кондиционера на заводе Midea и приточки на заводе Systemair. их люди ничуть не умнее нас. никто не застрахован от ошибок.
вы видели, как выходят из строя параллельные компрессора их не старого потолочника LV-H368KLA0? я наблюдал от самого начала агонии первого компрессора и до самой смерти второго, по просьбе представительства LG, в условиях мастерской близких к идеальным. а первопричиной оказались всего-навсего неисправные обратные клапаны на трубопроводах нагнетания обоих горшков. а люди, которые спроектировали кондиционер, работающий на двух трёхфазных равнозначных 18-ых компрессорах (одновременные старт/стоп) с копеечными клапанами на обвязке, тоже не считали себя дураками. вот только концепция двух параллельных компрессоров почему-то не прижилась.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
shanetnavigator пишет:
вот только концепция двух параллельных компрессоров почему-то не прижилась.

Мож не совсем по теме, но "не вынесла душа поэта" :D
Чиллер от Галанз мощностью 160кВт по холоду укомплектован.......12!!! компресорами. 4 группы по 3 в каждой. В группе други связанны обратным клапаном. Видать "умный" пипл проехтировал сие чудо, ориентируясь на то, что под рукой было. Горшки от 14 кВт сплитов. Вот как-то так
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
shanetnavigator пишет:
работающий на двух трёхфазных равнозначных 18-ых компрессорах (одновременные старт/стоп)

ключевые слова: "одновременный старт/стоп". много ли существует ККБ с такой схемой?
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
qwer5 пишет:
Как победить этот шум? наружки убрать со стены невозможно.

А, стены на которых висят наружки из чего?Если брус или щиты то ставить на землю однозначно.Подальше от ушей.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
durovsan пишет:
Цитата qwer5 пишет:
Как победить этот шум? наружки убрать со стены невозможно.
А, стены на которых висят наружки из чего?Если брус или щиты то ставить на землю однозначно.Подальше от ушей.

Стены: шлакоблок +облицовочный кирпич. Наружки убрать к сожалению невозможно.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
shanetnavigator пишет:
обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно, а это произойдёт. метод борьбы: удлинять трубопровод нагнетания 250-го компрессора как можно больше влево и вверх (насколько позволяют перегородки бокса платы и вентиляторного отсека).

Все так и произошло ((((, на одном уже оторвало, ждем остальных :censored
Отредактировано: qwer5 07-08-2010 09:39
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
durovsan пишет:
Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.

Был случай с вибрацией внутреннего блока LG этим летом. Делали монтаж LG 30, после запуска – вибрация внутреннего блока, шум при работе. Залезли во внутренний блок - турбина задевает за стенки внутреннего блока. Сняли панель – слетела пластмассовая планка, прижимающая ось турбины. Планка слетела с защелки и ось турбины вышла из пазов. Может при транспортировке она выскочила, может на заводе не вставили.

Не берусь утверждать что такая неисправность может быть причиной вибрации в Вашем случае, но подумал, что информация о том что такие болячки у LG бывают может оказаться для Вас полезной.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Профиль
E-Mail
#20
расшевелю заснувшую тему.
давно практикуем такую петлю на 250-ом компрессоре. раньше не выкладывал - были опасения, что не сработает. полгода, полёт нормальный. извините за качество, снимал на весу, 9 этаж, короткая оттяжка, холодно. руки и китайский телефон замерзали.
это один из первых вариантов петли. сейчас делаем красивее и в два оборота.
Рисунок
IMG0004A.jpg (42,6 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: shanetnavigator 21-12-2010 17:33