Проблема с инвертором Panasonic
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Проблема с инвертором Panasonic

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с инвертором Panasonic»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 22473Тема: «Проблема с инвертором Panasonic» в форуме: Установка и монтаж
#1
приветствую вас. помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. установил инвертор панасоник xe9jkdw. все сделал по правилам, с вакуумировкой трассы. включаю, почти не холодит, температура воздуха на выходе 15-16 градусов. проверил трассу все ок. подумал может фреон утек. стравил все, заправил по новой с вакуумировкой точно по весам 960 грам жидкарем. включаю - та же хрень! включил сервисный режим на охлаждение, температура жидкостной трубки 16 градусов! газовой - 13, давление на всасе 10-11 бар, на улице около 35 в комнате 27-28, компрессор жрет около 2,5 ампер, в чем может быть дело?
Профиль
E-Mail
#2
ИМХО, кондиционер перезаправлен. Контролировать надо перегрев, а не давление.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Давление и температуру нагнетания померьте, что-то не дает инвертору раскрутиться.
Отредактировано: narkom 30-07-2010 23:51
Профиль
E-Mail
#4
Вот было чтото подобное на хитачи, ЭРВ тупо не регулировалось
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
BIS пишет:
ИМХО, кондиционер перезаправлен

Не думаю что в этом дело, ведь сперва была заводская заправка, а потом я заправил по весам
Цитата
narkom пишет:
Давление и температуру нагнетания померьте, что-то не дает инвертору раскрутиться.
а как померить давление нагнетания?
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за советы
Цитата
штирлиц пишет:
Вот было чтото подобное на хитачи, ЭРВ тупо не регулировалось

завтра проверю
Отредактировано: gvart 31-07-2010 00:32
Профиль
E-Mail
#7
Зря полез, новый лучше бы сразу поменял
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
gvart пишет:
температура воздуха на выходе 15-16 градусов

A какая температура по вашему должна быть на выходе -15 Вопрос это же не холодильник ;)
Рисунок
panasonic.jpg (71,73 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 31-07-2010 21:01
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
Человеку просто лень прочесть инструкцию пользователя, раздел сезонная проверка кондиционера. bravo bravo bravo
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
gvart пишет:
, компрессор жрет около 2,5 ампер,

на корпусе кондиционера сколько написано- потребляемый ток? 2,5 а помоему мало-недозаправил.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
valve пишет:
какая температура по вашему должна быть на выходе -15
По вашему температура кипения 16 градусов это нормально Вопрос
рядом при тех же условиях работают обычные панасоники (pa9gkd), температура жидкостной трубки 4 градуса!
и инвертор один есть te9dke, на выходе воздух 8 градусовЦитата
Цитата
black60 пишет:
Человеку просто лень прочесть инструкцию пользователя, раздел сезонная проверка кондиционера.

Какая нах лень? читал я эту инструкцию сто раз, там про дельту написано что должна быть больше 8 градусов, а она когда комната немного охладится получается даже меньше
Цитата
durovsan пишет:
на корпусе кондиционера сколько написано- потребляемый ток? 2,5 а помоему мало-недозаправил

Написано Max input 5.8A по весам вроде заправил
Отредактировано: gvart 31-07-2010 21:51
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
narkom пишет:
Давление и температуру нагнетания померьте, что-то не дает инвертору раскрутиться.


+1
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
gvart пишет:
Написано Max input 5.8A по весам вроде заправил

На тепло может быть - но на холод такого тока точно быть не должно.
Цитата
gvart пишет:
рядом при тех же условиях работают обычные панасоники (pa9gkd), температура жидкостной трубки 4 градуса! и инвертор один есть te9dke, на выходе воздух 8 градусов

Во первых сравнивать стоящие в разных условиях кондиционеры не очень корректно тем более разные типы обычные гоп стопы и инверторы, а вообще если очень хочется можно так накрутить что из внутреннего блока будут лёд сыпаться - только стоит ли :)
Рисунок
current.jpg (505,12 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 01-08-2010 13:12
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#14
2 gvart:
Попробуйте на пульте выставить минимальную температуру и максимальные обороты. Либо кнопку "Powerful" нажать.
Отредактировано: dm101 01-08-2010 14:35
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#15
День добрый, коллеги! подскажите, где можно найти мануал по монтажу Панасов следующих моделей: CS/CU-E9JKDW и CS/CU-E15JKDW. (поисковиками пользоваться умею, безрезультатно).
Заранее спасибо.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#16
А там нечего сложного, запитка от наружного, межблочка 3х1,5, трубы 1/4, 3/8 и 1/4, 1/2 соответственно. И, вообще, в комплекте с оборудованием ОБЯЗАТЕЛЬНО есть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
хм, интересно, а как на межблочке в 3х1,5 реализуется управление ( 3х1,5 - питание (L, N, PE), а чем тогда управлять)? и каким сечением запитывать наружку?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#18
Точно, "землю" пропустил. Максимум на обогрев 1,31 (9) и 1,94 кВт (15 модель).
Пиши электронку, вышлю сервис-мануал.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
если трасса менее 2 метров страви излишки
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
SSA пишет:
А там нечего сложного, запитка от наружного

Там фиолетово с какого блока можно и с внутреннего, просто на наружном перемычки с приходящего питания на межблочку стоят. Кидаешь межблочку 4 жилы, а питание на внутр. блоке клеммы 1 - L, 2 - N. :)
Отредактировано: valve 14-06-2011 01:21
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#21
Тока межблочку с запиткой придется делать сечением 2,5.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
SSA пишет:
Тока межблочку с запиткой придется делать сечением 2,5.

Да нафига Вопрос 2.5мм2 нужно начиная с 2 Л.С. (18) на 3/4 ~ 1.75 Л.С. (7-15) хватит 1.5мм2 с большим запасом :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#23
при таких условиях должно быть что-то не обычное в работе кондея! шум наружного на пример, или не до конца открыты краны!

вы ,наверное, проверяли температуру только после включения.., а с инвертером надо выждать 15 мин.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#24
Завтра начинаю разбираться точно с такой проблемой, как у ТС.
Panasonic CU/CS E7HKD Инвертор. Температура воздуха на выходе 16-17 градусов при температуре в комнате 25 градусов, на улице 33 градуса. Теплопоступления небольшие, справляется, компрессор периодически отключается, При раскрутке-звук звонкий, через минутку становится тише. При работе кондиционера влажность в комнате растет с 45 до 55%. Рядом стоит такой же инвертор, только 9-ка, есть с чем сравнивать. Этот в режиме турбо и макс. вентиляторе выдает на выходе 5-7 градусов, сушит комнату мгновенно. Устанавливались одновременно, но 7-ка в работе не была более года, с момента монтажа.
Не сильно надеюсь на подсказки, ну а вдруг...
Кстати, никто не в курсе, как решился вопрос у ТС?
Отредактировано: AndyDon 31-07-2011 23:29
Профиль
E-Mail
#25
CU/CS E7HKD CU/CS E9HKD
234 235 Напряжение (В)
1,9 2,8 Ток (А)
25,6 26,2 Температура на входе в испаритель
16,2 10,2 Температура на выходе из испарителя
24,1 22,2 Температура на входе в конденсатор
10,2 8,7 Давление в газовой трубе (на входе в НБ)
11 6 Температура по манометру
18,1 13,5 Температура газовой трубы
Трасса примерно одинакова, 4,5 м. Как работает 9-ка, меня устраивает.
7-ка -нет. При установившемся температурном режиме в комнатах(26 градусов) и
медленном винтиляторе температура на выходе из испарителя на 7-ке подростает
до 18-19 градусов и периодически отключается компрессор,на 9-ке опускается до 7-9 градусов.
Заломов не нащупал, до самого стремного места в 7-ке (на входе в стену под ВБ)
не добрался, сам не справлюсь, завтра буду думать, как. Пока все.
Отредактировано: AndyDon 03-08-2011 23:08