Хрюкает при запуске в наружке FUDJI ELECTRIC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Хрюкает при запуске в наружке FUDJI ELECTRIC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Хрюкает при запуске в наружке FUDJI ELECTRIC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10587Тема: «Хрюкает при запуске в наружке FUDJI ELECTRIC» в форуме: Установка и монтаж
#1
Висит уже 4года под окном и хрюкает при запуске,потом работает тихо.Когда на тепло включаю не хрюкает.Я бы стетоскопом полазил определил,что хрюкает,да времени нет.При большем колличестве фреона хрюкает громче.Хрюкает не от касания труб.Кто,чего предпологает? think
Отредактировано: durovsan 27-07-2010 11:56
Профиль
E-Mail
#2
Лечу от хрюканья. По фотографии. Не дорого. Телефон в профиле.:)
Если серьезно, то при такой постановке вопроса никто помочь не сможет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Перестал хрюкать.4 года работал перезаправленным.Сам монтировал.9.8 А на крышке написано.Спустил фреон до 9.8 А . 10 градусов выдает испаритель при 30 входящего. Снимаю шляпу перед ЯПОНИЕЙ. hammer
Профиль
E-Mail
#4
Я мелко дурею с этих русских! :)
Заправляют (проверяют) заправку по току! Вааще жесть!

Рекомендации: хотя бы ОДИН раз за ЧЕТЫРЕ года помыть оба блока и ТОЛЬКО (!!!) после этого корректировать заправку.
Отредактировано: BIS 28-07-2010 10:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
[QUOTE]BIS пишет:
Я мелко дурею с этих русских! С улыбкой Заправляют (проверяют) заправку по току!
По току,перегреву,давлению,температуре испарителя ещё.Не спускать же Все с маслом и заправлять по весам.Мне надо было,чтоб не хрюкал.Да и чистые оба у меня блока.
Отредактировано: durovsan 02-08-2010 00:22
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
BIS пишет:
Я мелко дурею с этих русских!

И чем вам русские не угодили?
Сами чьих будете?
Профиль
E-Mail
#7
Сам такой же! Как в той песне: "Только русские в родне, прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин!" :)
Отредактировано: BIS 02-08-2010 17:56
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Leningrad пишет:
И чем вам русские не угодили?

Так это ж с какого-то анекдота, не могу вспомнить откуда точно. Сам использую в виде: "я х%ею с этих русских" :D
Отредактировано: vityap 02-08-2010 16:17