Давление и перегрев.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Давление и перегрев.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Давление и перегрев.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 40119Тема: «Давление и перегрев., Не совпадение результатов...» в форуме: Установка и монтаж
#31
Цитата
klop-2 пишет:
И всёж... из-за каких соображений инженеры порнослоника делают заведома перегрев в 0°С, уходя от учебников (4~7°C)

А в каком учебнике написано ,что у кондиционеров с кап-рным дросселированием есть зона перегрева?
Профиль
E-Mail
#32
Если не затруднит, прочитайте, пожалуйста, Котзаогланиана. Если всю книжку не осилите, страницы 314-319. Если и этого будет много, то стр. 316.
Удачи.
Забыл уточнить, страницы указаны для издания 2007 года.
Отредактировано: BIS 28-07-2010 19:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#33
Открою страшную тайну.
Даже у ТРВ перегрев плавает :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#34
Оба-на, а мужики-то не зают! ®
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#35
Уважаемый BIS, "Котзаогланиан" не учебник, а учебное пособие,
читая которое надо много знать,уметь,а главное думать и анализировать.
Испарители кондиционеров с к-ными расширителями больше подходят под понятие
"полузатопленного" или "затопленного"типа.
Сразу предупреждаю: в полемику вступать не намерен:не вижу смысла и нет времени.
С уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
Sky пишет:
Испарители кондиционеров с к-ными расширителями больше подходят под понятие "полузатопленного" или "затопленного"типа.


и поэтому перегрев нуль- это норма? 8)
блин, одни теоретики, катзагланиана и прочей лабуды читатели 8)
Спорить не имеет смысла. Т.к. расход х.а. через капиллярку и перегрев на испарителе зависит от многих fuckторов.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
human пишет:
и поэтому перегрев нуль- это норма?

А где я об этом говорил?
Цитата
human пишет:
Спорить не имеет смысла. Т.к. расход х.а. через капиллярку и перегрев на испарителе зависит от многих fuckторов

+1 Договорились...
Профиль
E-Mail
#38
Ну, тебя, блин, завели на соседней ветке...:)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
Sky пишет:
в каком учебнике написано ,что у кондиционеров с кап-рным дросселированием есть зона перегрева?
такое ни в одном учебнике не напишут. перегрев он могабыть тока у рабочего тела. для кондея это фреон, вот он и должен быть перегретым дабы не сливалась в картер жидкость.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#40
Ох блин, натворил же я делов... Давайте замнём спор, а то до утра "камня на камне не останется" от Вашего многолетнего "сотрудничества" в форуме, "останемся каждый при своём мнении"!
Отредактировано: klop-2 28-07-2010 21:14
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.