При закладке трасс под McQuay не учли необходимость провода под термистор наружного блока. Что можно сделать? Кондеи MVM007GR/MLC009CR, MVM010GR/MLC010CR, MVM015GR/MLC015CR. Есть мысль заменить резистором, вопрос только в сопротивлении оного.
bigborman пишет:
Есть мысль заменить резистором, вопрос только в сопротивлении оного.
Если будут работать только на охлаждение то можно, если на тепло то лишите наружные блоки разморозки в холодное время, а это не есть гуд. Сопротивление можно померить на родных датчиках при комнатной температуре. :)
Самый простой способ это использовать землянной провод а второй проводник будут контакты земля (сигнал пойдет через медные трубы) нусоответственно кондер незаземляем.
Мы так делали все работает.
Мега пишет:
Самый простой способ это использовать землянной провод а второй проводник будут контакты земля (сигнал пойдет через медные трубы) нусоответственно кондер незаземляем. Мы так делали все работает.
Советую так не делать ! при пробое на корпус сгорит в лучшем случае входной порт в худшем сам контроллер поскольку датчик подсоединяется напрямую к контроллеру на плате и общих проводов с корпусом не имеет, можно и на авось но тогда о гарантийном ремонте если что случится можете забыть.
На счёт "Мы так делали все работает" - просто повезло.
Цитата
aluk пишет:
Как правило при 24 градусах 11 килоом. а точно-10.4216
У всех разные датчики стоят так что как правило не катит, например у панасоника при 23С 5ком и т.д.
Если кондиционер будет работать только на холод или на тепло до +5 град. (запугать иксплуататора выходом из строя), то датчик просто можно перенести во внутренний блок.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Мега пишет:
Еще можно использовать провод который включает внешний вентилятор а вентилятор запитать от компрессора.
Есчё круче - при работе на тепло давление будет зашкаливать внутренний блок перегреваться и компрессор будет останавливаться по слишком большой температуре горячего газа в испарителе, разморозка тоже будет кривая (четырёх ходовой клапан при разморозке включается в положение холод, наружный вентилятор останавливается.), а при таком подключении он будет крутится постоянно поскольку внутренний блок им управлять не сможет. Если кондиционер предполагается эксплуатировать и на тепло - так делать точно не стоит.
valve пишет:
Есчё круче - при работе на тепло давление будет зашкаливать внутренний блок перегреваться и останавливаться по слишком большой температуре горячего газа
При работе на тепло вентилятор наружного блока и так вращается на максимальной скорости, скорость вентилятора внутреннего блока регулируется юзером с пульта.
Я просто предложил пару вариантов как выйти из положения, само сабой чем то придется пожертвовать. Пусть выбирает сам- либо пробой, либо карявая работа кондиционера на тепло при ниже 0градус.
narkom пишет:
При работе на тепло вентилятор наружного блока и так вращается на максимальной скорости, скорость вентилятора внутреннего блока регулируется юзером с пульта.
Наружный вентилятор на максимальной скорости вращается ровно до того момента как температура испарителя превысит 51 С, далее он останавливается до достижения 49 С и так по кругу.
Датчик только улучшает процесс оттайки в режиме обогрева. Если темп. теплообменника выше 2-5 гр. то процесс оттайки прекращается. Если в течение определенного времени эта температура не достигнута, то процесс оттайки все равно прекращается (так-же как у сплитов у которых совсем нет датчика). Так что если заменить на резистор, то резистор надо выбирать из расчета темературы ниже 0гр.
P/S Все это верно если у Маквеев не заложен какой-то особенный алгоритм работы.