Наружный Блок гораздо выше внутреннего
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Наружный Блок гораздо выше внутреннего

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Наружный Блок гораздо выше внутреннего»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 39565Тема: «Наружный Блок гораздо выше внутреннего» в форуме: Установка и монтаж
#1
Завтра ставить сплит Самсунг - 18, наружный будет стоять на 4.5 метра выше внутреннего .... Первый раз так придётся ставить , другого места нет вообще , магазин...... Какие есть ньюансы????? Подскажите.... плиз. Вопрос
С уважением...
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
aluk пишет:
Завтра ставить сплит Самсунг - 18, наружный будет стоять на 4.5 метра выше внутреннего


Проблему вижу только одну - Самсунг-18 :o
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Трасса 7 метров , а Самсунг не я предложил .... Сами купили :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#4
Через ТРИ метра маслоподъемный петли.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Это я знаю , думал там есть другие бока.... think
С уважением...
Профиль
E-Mail
#6
Если надо ставить - то ставь - если заработает то будет работать.
Профиль
E-Mail
#7
Надо , одного мало очень много холодильников там ... А поставить рядом с этим нет возможности и придётся ставить на противоположную стену . Там соответственно расстояния другие и проблемы при установке конечно.... think
С уважением...
Профиль
E-Mail
#8
Все что пределах инструкции по монтажу, и общих правил пркладки холодильных трубопроводов, допустимо)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#9
Кстати, об инструкциях по монтажу и общих правилах прокладки трубопроводов -
В инструкции Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м.
В Panasonic полупром (тоже R410) допустимая разница 30м без петель.. сепаратора масла нет.
Разъясните пожалуйста кто знает, как же все таки с возвратом масла? Предполагаю что возможно применяется более текучее масло, но нигде об этом инфы не нашел. Как то когда петли через 5 м спокойней :)
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ValerK пишет:
Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м

Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.

А по поводу методов реализации "безпетельной" схемы.... производители не любят об этом "трепаться". Я нигде в документации не встречал четкого упоминания чем именно обусловлены те или иные "ключевые" технические преимущества.
Так что, только собственные догадки.
"да" - сепаратор масла...
"да" - скорость в сечении на линии всасывания
"да" - прописанный режим "ойл рекавери"
но "увеличенная текучесть масла"? - хз, ей богу.
А вопрос, конечно, интересный.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#11
Главное что-бы не ниже установлен был Drill
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Denni пишет:
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.

Сам подумал что может ошибка в переводе (английскую инструкцию не нашел), но на рисунке тоже наружный ниже внутреннего. В инструкциях на другие модели тоже самое, например в другом Daikin RQ125B8W1B при разнице в 30м и ВБ снизу петли не нужны, ВБ сверху петли через 15м!!!.
Когда НБ ниже ВБ понятно что петли нужны, но почему нет при обратном расположении - ВБ ниже НБ ????
Отредактировано: ValerK 16-06-2010 16:53
Профиль
E-Mail
#13
Хммм... посмотрел в монтажной инструкции на "Д"... дествительно... они боятся залива компрессора маслом, вернувшимся из вертикального участка (когда систему кондиционирования выключают и ВБ выше чем НБ более чем на 15м)...
Признаться, подобная "проблема" для меня новость think
У МЕ такой траблы нет ни в бытовых, ни в полупроме, ни в VRF-системах... то есть ВООБЩЕ нет проблем. Хоть НБ ниже, хоть НБ выше = в пределах указанных допустимых перепадах высот НИКАКИХ маслоподъемных петель (ловушек) делать не требуется.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#14
Сравнил плотности по насыщеннму пару для 410, 22 и 407, у 410 при +5 и +35 плотность раза в полтора больше чем в 22 и 407, похоже что ответ в этом.
Профиль
E-Mail
#15
петли рекомендуют ставить всегда и когда ККБ вверху и когда внизу,
Цитата
Denni пишет:
они боятся залива компрессора маслом, вернувшимся из вертикального участка
да залив масла не после остановки опасен , а его всасывание в больших количествах при пуске компрессора ...
форма петель отдельный разговор...
Профиль
E-Mail
#16
никаких проблем, кроме самсунга 18. Плевок масла с 5метров ему не опасен - стоит отделитель жидкости на компрессоре. Сегодня привез такой кондюк в стационар - после 2х лет работы протерлась резина, обматывающая капиллярку, и капиллярка протерлась об трубку обвязки конденсатора. Никогда такого не видел. Второй 18 кондюк от самсунга за год с заводскими ляпами.
Профиль
E-Mail
#17
2 ValerK
Валерий, посмотри аналогичную тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50386
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!