Цитата |
---|
Mark115 пишет:
И еще вопрос назрел: возможно подключить один проводной пульт для управления двумя сплитами? |
Если хотите иметь независимое управление обоими внутренними блоками от одного пульта PAR-21MAAT-E - то нет, невозможно (это индивидуальный, а не центральный пульт ДУ).
Если Вас интересует синхронное управление обоими внутрянками от этого пульта (типа групповое, связанное управление) - то да, возможно. В таком случае, один из блоков будет как бы "главным" (и его термодатчик будет "главным"), а второй будет "ведомым" (просто повторять действия "главного").
P.S. кстати... возможно хотят реализовать схему с "ротацией и резервированием кондиционеров" - такая схема в серверных юзается. Тогда понятно почему пульт один (так и быть должно)