Очень кривой монтаж
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Очень кривой монтаж

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Очень кривой монтаж»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 61 - 77 из 77
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 92810Тема: «Очень кривой монтаж» в форуме: Установка и монтаж
#61
Съёмка через окно , после установки на следующий день..... смех
Рисунок
DSC00208.JPG (329,37 КБ) [ Скачать ]
С уважением...
Профиль
E-Mail
#62
Я всегда говорил незачем кондиционер хорошо крепить. Не упадет -на трубах повиснет. :D
Профиль
E-Mail
#63
Там в углу, под синим пакетом, не монтажник спит? :D Идея, :idea: ной-хау "летающий кондиционер"
Профиль
E-Mail
#64
Вот еще ноу-хау в монтаже
Профиль
E-Mail
#65
Извиняйте,Спилберг с меня хреновый,но ставил не я,чесслово.Разверните ее,плиз
Отредактировано: roeg 05-06-2010 01:23
Профиль
E-Mail
#66
to roeg ну не хватило трубы мененечко :D
Рисунок
3.jpg (0,52 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Nikkar 07-06-2010 20:38
Профиль
E-Mail
#67
Монтажнег так храпел, что кондиционер упал)))
Боишься - не делай, если делаешь не бойся.
Профиль
E-Mail
#68
Вот еще классический случай, обшивки
Рисунок
1.jpg (98,54 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#69
Поближе.сверху типа чердачок, из профиля. ;)
Рисунок
2.jpg (107,52 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#70
Они бы ещё глубже засунули, чтобы он там задохнулся ваще)) :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#71
2 aluk

Ему и такого хватит
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#72
Братва, а вот прикол. Установлены 3 VRV RXYQ и 2 холодилки ERQ в помещении квадратов 50 не более. Живое сечение решётки на стене 2,3 кв. метра. Блоки установлены над шахтами, т.е. каждому блоку своя шахта. Приезжали с DAICHI и сказали, что работать будет, если оцинковкой осевые вентиляторы, каждый по отдельности, соеденим с шахтами. На мой вопрос, что для работы надо как бы 64 тыс. куб. воздуха - промолчали. Как думаете кто дурак? Если надо, то фотки добуду.
Профиль
E-Mail
#73
давай фоты, непонятно малость че и как. и схему хотяб от руки
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#74
Цитата
Washington Capitals пишет:
Братва, а вот прикол. Установлены 3 VRV RXYQ и 2 холодилки ERQ в помещении квадратов 50 не более. Живое сечение решётки на стене 2,3 кв. метра. Блоки установлены над шахтами, т.е. каждому блоку своя шахта. Приезжали с DAICHI и сказали, что работать будет, если оцинковкой осевые вентиляторы, каждый по отдельности, соеденим с шахтами. На мой вопрос, что для работы надо как бы 64 тыс. куб. воздуха - промолчали. Как думаете кто дурак? Если надо, то фотки добуду.

Может это шоурум будет такой по продаже холодилки. Как включат чтоб клиенту показать. :o
Профиль
E-Mail
#75
Цитата
LordN пишет:
давай фоты, непонятно малость че и как. и схему хотяб от руки


Сделаю на неделе, как попаду туда

Цитата
Мега пишет:

Может это шоурум будет такой по продаже холодилки. Как включат чтоб клиенту показать.


Это одна из венткамер офиса на 3000 метров
Профиль
E-Mail
#76
Если поставить последовательно с существующими вентиляторами дополнительные и их шахты вывести на улицу, то работать будет, хотя когда будешь пытаться открывать дверь, ощущение будет как будто с другой стороны груз подвесили килограм в 50.
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#77
фото с внутренним блоком-типа на отопление радиатор работает-логически подходит к фото монтажа наружных блоков-если это один монтаж-это настоящий прорыв, триумф смекалки!!!http://www.aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/prof26.gif