Рефнеты: Y или Т - образные!?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Рефнеты: Y или Т - образные!?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Рефнеты: Y или Т - образные!?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 13 из 13
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 20807Тема: «Рефнеты: Y или Т - образные!?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Поздравляю всех с Новогодними праздниками!

Хотел посоветоваться с вами - с коллегами!
Имеется ВРВ система МЕ на 22 кВт. Один наружный, три внутренних блока. Соответственно два тройника.
Производитель рекомендует использовать Т-образный тройник.
Вопрос такой: какие могут быть последстия при использовании Y-образного рефнета?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
ravv пишет:
Вопрос такой: какие могут быть последстия при использовании Y-образного рефнета?
никаких.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
LordN,
По идее Y даже и получше будут чем Т.....Как считаете?

А по поводу гарантии - не стлкивались: в мануале прописано же использование Т-образных?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
ravv пишет:
Как считаете?
хз. МЕ грит - пох. я ему верю.
но чтоб не сомневаться - звоните в МЕ, пусть точно скажут :)
Отредактировано: LordN 07-01-2010 00:08
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
никаких 100%
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо за ответы!

Цитата
LordN пишет:
звоните в МЕ
Говорят раз показано Т -ставьте Т :)
Профиль
E-Mail
#7
Зачем ставить Y-образные, если они дороже Т-образных? ИМХО, бред.
Профиль
E-Mail
#8
В каталоге МЕ City Multi 2008-2009 г. написано:
"Уникальный встроенный теплообменный контур содержит дополнительный доохладитель парожидкостной смеси хладагента после конденсатора, что позволяет применять в системе доступные Т-образные тройники со свободной ориентацией в пространстве вместо дорогих Y-образных, которые требуют обязательной горизонтальной установки." :D

ИМХО, МЕ за счет улучшения качества работы наружного блока упрощает монтаж, снижает требования к качеству монтажа (расположение рефнетов) и удешевляет монтаж. bravo
Отредактировано: BIS 09-01-2010 19:39
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
winstone пишет:
Зачем ставить Y-образные

Да затем, что монтажная орг. имея проетные решения с использованием Т настаивает использовать Y,
учитывая то, что
Цитата
winstone пишет: они дороже Т-образных
они не продают оборудование! Вот и возник вопрос think
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ravv пишет:
Да затем, что монтажная орг. имея проетные решения с использованием Т настаивает использовать Y,учитывая то, что
Я бы в этом случае ткнул бы их носом в сервис мануал (сервисное руководство) по City Multi, где и в английской и в русской версии в пункте 1.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ нарисован Т-образный тройник.
А что, нет желающих смонтировать на Т-образных тройниках? Только на Y-образных? Вроде как с работой щас напряженки нет... :D
Поставить условие: монтируют на том, что дали или свободны. Уверен, спеси поубавится.
P.S.ИМХО, монтажная организация должна получать деньги за ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ, а не за свои рекомендации по монтажу, тем более, что есть проект, от которого они не имеют права отступать!
Отредактировано: BIS 10-01-2010 15:50
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
В каталоге "МЕ City Multi 2008-2009" немножко лукавят. Y-образные рефнеты они же дисы допускают как горизонтальную так и вертикальную установку. Лично я не вижу преимуществ Т перед Y кроме цены.
PS под вертикальной установкой имеется ввиду вот это
Рисунок
Отредактировано: SergeyBV 11-01-2010 01:21
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
SergeyBV пишет:
В каталоге "МЕ City Multi 2008-2009" немножко лукавят. Y-образные рефнеты они же дисы допускают как горизонтальную так и вертикальную установку. Лично я не вижу преимуществ Т перед Y кроме цены.

PS под вертикальной установкой имеется ввиду вот это


рисунок не открывается



http://www.aircon.ru/forum/index.php?...ssage96398
Отредактировано: vityap 11-01-2010 01:40
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
BIS пишет:
"Уникальный встроенный теплообменный контур содержит дополнительный доохладитель парожидкостной смеси хладагента после конденсатора, что позволяет применять в системе доступные Т-образные тройники со свободной ориентацией в пространстве вместо дорогих Y-образных, которые требуют обязательной горизонтальной установки."

Это получается что "уникальный контур" плюс обычные тройники стоят дешевле, чем обычный контур без увеличенного переохлаждения плюс рефнеты ? Хороший рекламный ход ME.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 13 из 13
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.