Просмотров: 85521Тема: «Изоляция медных трубок, Нужно ли изолировать медные трубки на участке отверстия в наружной стене?» в форуме: Установка и монтаж
Установка кондиционера идет на этапе ремонта. Сделали штробу в стене и заложили все трубки. В штробе и за окном трубки идут в изоляции (такая черная резиновая трубка), а вот в самом отверстии в стене трубки идут голые без изоляции. Вопрос спецам - правильно ли это или трубки везде должны в изоляции быть?
BIS пишет:
Неправильно. Все должно быть в теплоизоляции.
кто сказал, где такое написано? в промхолоде жидкостную трубу очень редко изолируют...
Цитата
qwer5 пишет:
Если они друг-друга не касаются, можно задуть пеной.
даже если и касаются все равно можно задуть, особых проблем не вижу ...
а вот делать несогласованные отверстия в стена d 65 и больше, вот это запрещено.
Начнем с того, что теплоизоляция нужна для того, чтобы на трубах не образовывался конднсат. В промхолоде трубы очень редко изолиоуют, ИМХО, из-за экономии расходников и из-за пренебрежения падением производительности из-за неизолированных труб. (кВт туда, кВт сюда...) :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ни хрена не будет! Ну упадет производительность на 0,1%. Так это лучше фильтры чаще чистить. Главно чтоб с арматурой не контачило, а то бывает трубы "прошивает".
Тогда продолжим.
Фреон начинает испаряться после капиллярной трубки, которая, как известно, находится в наружке. Если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель. После испарителя в этом случае будет бОльший перегрев.
Теплоизоляция, как я уже писал, несет в себе еще одну функцию - защиту от конденсата. Или кому-то интересно через месяц переделывать монтаж из-за потеков воды?
Продолжать? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
продолжайте ... :D
про вообще без изоляции я говорил про нормальную холодилку где трв, регулятор конденсации и постоянные значения переохлаждения и перегрева ХА...
BIS пишет:
Если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель
А если это ещё и бетонная стена, да ещё и на солнышке....
BIS пишет:
. Если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель
На таком принципе основаны грунтовые ТН прямого расширения.
Если запенить отверстие и "повесить" трубки в воздухе в отверстии, то ничего страшного не случится ;)
Цитата
Blackfoot пишет:
при работе на тепло, газовая будет греть кабели питания, что не есть гуд...
Не обязательно прокладывать с кабелем питания. Можно в отдельное отверстие завести.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
На таком принципе основаны грунтовые ТН прямого расширения.
Если запенить отверстие и "повесить" трубки в воздухе в отверстии, то ничего страшного не случится
Сори, я в грунтовых ТН полный нуб, но из ваших слов я понял что теблообмен там отсутствует :o ? И как повесить трубки в воздухе, если трубы без флекса как правило тянут из за того, что отверстие как раз под размер трубок без флекса, и вот ещё, у меня дома стена снаружи нагревается до 55-60 град, а внутренняя стена градусов под 40 точно, тоесть отъёма тепла не будет если я просто запеню отверстия?
Quark пишет:
Установка кондиционера идет на этапе ремонта. Сделали штробу в стене и заложили все трубки. В штробе и за окном трубки идут в изоляции (такая черная резиновая трубка), а вот в самом отверстии в стене трубки идут голые без изоляции. Вопрос спецам - правильно ли это или трубки везде должны в изоляции быть?
Все нормально никаких потерь не будет. Так в основном везде и делается. Насчет прикосновеня труб друг об друге, сдесь ниче страшного нет, даже еще лучше на холод будет работать. и не слушайте ботаников
Трубки без изоляции, значит дырка маленькая, следовательно нет сверла. Нет сверла, значит монтажат недолго. Нет опыта жди проблем, миним пустит с гайки. Кароче как всегда, придут *уйнут и арривидерчи
Ruslw,пишет
Это нормально и часто практикуется
Мега, пишет
Так в основном везде и делается
:o Оп-па, а мы блин значит зря бапки на флексу кидаем, оказывается без нее надобно
DDAVID пишет:
Трубки без изоляции, значит дырка маленькая, следовательно нет сверла. Нет сверла, значит монтажат недолго. Нет опыта жди проблем, миним пустит с гайки. Кароче как всегда, придут *уйнут и арривидерчи
Ruslw, пишет
Это нормально и часто практикуется
Мега, пишет
Так в основном везде и делается
Оп-па, а мы блин значит зря бапки на флексу кидаем, оказывается без нее надобно
Мега, пишет
и не слушайте ботаников
Ботаников слушать можно, дел с ними иметь не надо
Ну из за 1 метра флекса экономии не разбогатееш а вот в скорости монтажа - предмонтожа значительно выиграеш хоть будет отверстие на 50
Gena Bukin пишет:
Кто-нибудь из присутствующих лично сталкивался с монтажём А/С? И с подобной проблемой(?)
лично этим летом. после суперевроремонта на внешней части стены дома появилось мокрое пятно.пока не расширили отверстие и не уложили флекс,ничего не помогало. установщиков- "не ботаников"клиент до сих пор ищет
Gena Bukin пишет:
Кто-нибудь из присутствующих лично сталкивался с монтажём А/С? И с подобной проблемой(?)
лично этим летом. после суперевроремонта на внешней части стены дома появилось мокрое пятно.пока не расширили отверстие и не уложили флекс,ничего не помогало. установщиков- "не ботаников"клиент до сих пор ищет
Чтоб такого небыло нужно чтоб флекс заходил в отверстие см на 10 и более и эти места запенить и запенить так чтоб пена не вылазила наружу.
То есть в таком монтаже есть свои нюансы.
Никаких нюансов! Флекс на всю трубу! У некоторых производителей в комплекте идет незастывающая мастика для заделки отверствия, а в наших условиях, как известно - на бесптичье и *опа соловей, приходится пенить внутри чуть-чуть. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Никаких нюансов! Флекс на всю трубу! У некоторых производителей в комплекте идет незастывающая мастика для заделки отверствия, а в наших условиях, как известно - на бесптичье и *опа соловей, приходится пенить внутри чуть-чуть.
Мастика с китайскими кондиционерами которая идет чтоли :D
Эх были бы все такие конкуренты правильные. Интересно сколько у Вас времени уходит на монтаж.
Мнения, как я вижу, разделились. Так, все-таки, вопрос остается открытым - должны трубки идти в стене в изоляции или нет? Хотелось бы однозначного ответа. Кстати, чтоб дискуссия шла веселее - кондишен устанавливал в climat24.ru
roeg пишет:
по мне,так пенить нельзя.
1-тяжело потом трассу доставать
2-пена может передавить дренаж(если обычная гофра,а не пластик)
1- пенить надо без фанатизма.
2- использовать только професиональную пену с пистолетом она ничего непередавит (имеет минимальное расширение)
Цитата
Мега пишет:
Мастика с китайскими кондиционерами которая идет чтоли
совершенно верно,отличная вещь!
Цитата
Мега пишет:
Интересно сколько у Вас времени уходит на монтаж.
2,5-3 часа.