Просмотров: 21966Тема: «Бурение вентиляционных каналов во внешней стене панельного дома, 2 отверстия диаметром 180мм во внешней стене (400мм)» в форуме: Установка и монтаж
Возник вопрос по установке системы вентиляции для квартиры в 9-ти этажном панельном доме. Не могли бы Вы подсказать, не повлечет ли изготовление отверстий следующего типа к появлению трещин в стене или другим неблагоприятным последствиям:
- дом 83-й серии (панельный, 9 этажей);
- 7-й этаж;
- стена 400мм, выходит на лоджию;
- отверстия - 2шт, диаметр - 180мм;
- расположение отверстий - под потолком;
- метод бурения - алмазное.
Примерное расположение отверстий указано красными кружками на прикрепленном изображении.
Занимаемся приточками уже давно, никаких проблем с бурением не возникало ни у нас, ни у наших партнёров. Главное не попасть в проводку или трубу с водой (1 раз такое было ).
Есть видео монтажа нашей установки, если есть интерес смотрите:
не буду утвержать но мне кажется что под самым потолком нельзя. При некоторой перепланировке своей квартиры занимался подобным. ЖБ плита по периметру имеет связующую цепь из арматуры, вот её и нарушать нельзя.
ЗЫ: простите если не прав!
Washington Capitals пишет:
По другому эту беспонтовую штуку я никак назвать не могу.
ну почему же беспонтовую. При сбалансированном воздухообмене в условиях существующего ремонта и невозможности определить под это дело помещение, пойдет мне кажется.
bubblegum пишет:
При сбалансированном воздухообмене
И как ЭТО может сделать сбалансированный воздухообмен? Где вытяжная система? У нормальных людей, в том месте, где установили ЭТО, вобще-то шторы висят.
Игрушка красивая.
Вот только ладно б шторы только мешали.
Дырки фасадные согласовывать бум? Решетки ставить - альпиниста наймем? Шум в 31 Дб с ночным стыкуется нормативным? Суммарная мощность на квартиру в 3 комнаты(пусть три?) считаем и бегом в энергонадзор и ГУ ИС за мощностью и разрешением на термичку. ГУ ИС тут сбоку, поскольку с 2006 года дом в владении жильцов и разрешение официально не получить у жильцов на такое, следовательно возможна лишь партизанская установка этой штуки.
Бытовая игрушка, замена клапану Аэреко.Тот кто сможет оплатить, тот возьмет несколько другое решение.Тот кому это подойдет, тот не в возможностях купить такую установку. Увелтчение же производительности запрет каналы С\У и кухни и соседи сверху к вам придут с разбором- вы ж своими решетками пропиарили себя с своим выбором.Вас по решеткам на фасаде и вычислят.
Но выполнена кстановка симпотно.Ей бы еще место подобрать не за шторами.
Дырки фасадные согласовывать надо не спорю. Альпинист для того чтобы повесить решётки не нужен. Шум в 31Дб. это вторая скорость работы установки с производительностью 120 кубов в час, а ночной режим это 60 кубов с шумом на выходе 29Дб. чего вполне достаточно для спящих 2-3 человек. Для трёхкомнатной квартиры есть другой вариант ( http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=2 ) Можете меня поправить если я ошибаюсь, но если С\У раздельный, то в каждом помещении есть вытяжка по 40кубов плюс кухня, где вытяжка порядка 60-80 кубов и если окна в квартире закрыты, то никакие соседи жаловаться не придут.
Что называется "итого" :) . Отверстия были успешно сделаны. Для предотвращения эксцессов в организации, имеющей лицензию на проведение данного типа работ, было получено техническое заключение. Для его формирования на место выезжали специалисты со спец. оборудованием для поиска арматуры. В результате оказалось, что первоначально предложенное мной расположение отверстий было некорректным. По итогам сверления ни одна арматурина не пострадала :) .
Любопытно, чем спецы арматуру в стенах искали?
Раз прошли два канала на 180 мм и умудрились не задеть ни одну из арматур, видимо, оборудование действительно "спец".
На самом деле, по результатам исследований мне разрешили сверлить отверстия диаметром до 140. А оборудование было наше, советское :D . Похоже на металлоискатель, только датчик выполнен в виде половины магнитопровода трансформатора. Несмотря на годы, прибор уверенно показывал не только место и глубину, но и приблизительный диаметр арматуры. В процессе поиска товарищи чертили на стене линии, получили "арматурную картину", нашли по каталогу домовую панель, перепроверили и сделали заключение со всеми печатями и штампами. В общем, с ними было очень комфортно работать.