Утечка в штробе, стенке.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Утечка в штробе, стенке.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Утечка в штробе, стенке.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 13 из 13
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 16089Тема: «Утечка в штробе, стенке.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Доброго времени суток уважаемые.
Ситуация:
Коттедж, чистовая отделка в недрах которой в штробах и за гипсовым потолком захоронены фреоновые трассы. Установлено 2 мульта на три блока каждый. Приехали повесили все шесть внутрянок. Накачали азотом до давления 40 бар (фреон 410) оба кондиционера, за час давление упало на пол очка в одном из них. Проверили путем обмыливанния (течесискатель с собой не взяли) все вальцовочные соединения на наружке и на внутренних блоках. Оставили блоки на сутки под азотом. На следующий день выяснилось что один мульт хорошо держит азот, а другой упал на 10 бар. Остается только вариант что пробили трубы в штробах. Но к сожалению штробы уже замазаны и сверху проклеены обои, а потолок уже побелен и покрашен. да и вообще в котедже чистовая повсюду.

Вот и сижу ломаю себе голову: если заправить фреоном да пройтись по стеночке - покажет ли течеискатель утечку???? Прибор у нас хороший фирменный. Фреон же должен проникать через поры бетона и цемента?

К сожалению заказчику все расхерачить не можем предложить.. нужно найти конкретное место утечки.
Сейчас поехал разбираться какой именно внутренний блок дает течь. Кстати кондеры Митсубиши Электрик (на всякий).
У кого были аналогичные случаи и как решались?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
А вы не подумали, что при больших давлених в трассе при опресовке азотом, некоторая часть оного может легко, через закрытые вентили перепуститься во внешний блок, особенно если вентили шаровые
Отредактировано: штирлиц 11-08-2009 08:56
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Zuk пишет:
Остается только вариант что пробили трубы в штробах
если б пробили, вряд ли за сутки там что-то осталось. пайки вспоминать где были (если были) и вальцовки-течником еще раз или много раз
Цитата
Zuk пишет:
если заправить фреоном да пройтись по стеночке - покажет ли течеискатель утечку????
утечку в 10 вряд ли. да и вообще не покажет
Цитата
штирлиц пишет:
через закрытые вентили перепуститься во внешний блок
кстати как вариант.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Zuk пишет:
Прибор у нас хороший фирменный. Фреон же должен проникать через поры бетона и цемента?
по опыту работы с течеискателем минимальное расстояние между дырой и приемником течеискателя где-то 5-10мм. дальше не покажет точно. так плюс ко всему он и на ветер реагирует и если подышишь на него невзначай.
Профиль
E-Mail
#5
Продолжение истории. Отсоеденили два кондюка надули давлением 20 бар всеравно уходит. Наддули каждый по отдельности конди к до40 бар, 2 из трех держат значит это точно не порт. кондик с утечкой стоит при 35 атмосферах и спускает за 5 минут пол очка. Нигде в доступных местах не слышно азота остается только в доступных местах сдирать флекс и проходить течеискателем. А как быть с подпотолочным пространством?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Есть такая штука, называется стетоскоп. Бывает медицинский (легкие и сердце слушают) и технический (стуки в двигателе, например). Думаю, поможет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
стетоскоп берет с 15 см.
Профиль
E-Mail
#8
Находил утечки в штробах по маслянным пятнам. Понимаю, что к вашему случаю это не относится, но может наведет на мысль какую...например о красителе или присадке, как в авто добавляют.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
WWN пишет:
стетоскоп берет с 15 см.

У меня технический, работает без мертвых зон. Обычный УНЧ с датчиком-звукоснимателем. И щуп - стальной стержень.
Отредактировано: BIS 11-08-2009 20:24
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо всем советовавшим. Утечку нашли методом опресовки участками трассы. Оказалась не в штробе и не в потолке.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
bubblegum пишет:
так плюс ко всему он и на ветер реагирует и если подышишь на него невзначай.

Галимые течеискатели именно так и работают

Цитата
Спасибо всем советовавшим. Утечку нашли методом опресовки участками трассы. Оказалась не в штробе и не в потолке.

в блоке на вальцовке
Отредактировано: human 11-08-2009 21:52
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Zuk пишет:
Спасибо всем советовавшим. Утечку нашли методом опресовки участками трассы. Оказалась не в штробе и не в потолке.

а поподробней плз. авось идея пригодится.
Профиль
E-Mail
#13
Стыдно признатся но в блоке на вальцовке. причем вальцовка была идеальная на 1/2 трубе...похоже втстала на резбе со смещением немного...взяли на ту же вальцовку затянули и протянули хорошенько ...и все неть утечки., а запарялись потому что два человечка думали на один блок а оказался за стенокй сломаный.....вощем ЗАПАРИЛИСЬ не по децки - до сих пор стыдно.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 13 из 13
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.