Цитата |
---|
BIS пишет:
А нигде не заляжет. Во внутреннем блоке 3 датчика температуры: воздуха, жидкости и газа. И исходя из их показаний открывается ЭРВ. |
В МЕ, например,исходя из разности показаний показаний датчика газа и жидкости, определяется перегрев в режиме холода и переохлаждение в режиме тепло.
В качестве LEV используются клапана фирмы Fujikoki.
http://www.fujikoki.co.jp/en/product/...inear.html
Они имеют 2000 положений иглы при ходе всего 2 мм. Плата управления дает импульсные сигналы на э/д клапана, который при помощи шестерен перемещает иглу. За один импульс игла перемещается на 0.001 мм, за счет этого удается точно дозировать количество фреона, поступающего в испаритель. При работе LEV открыт на 400-500 импульсов.