Защитные экраны
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Защитные экраны

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Защитные экраны»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 41 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 45811Тема: «Защитные экраны» в форуме: Установка и монтаж
#31
1. Просто пишешь в строке поиска "airwawe ОЖ"
2. Чувак пилил все компрессора проданные JAC для определения гарантийности случая, компрессора убитые дебилятами диллерами на объектах.
3. ОЖ не спасает компрессор от ВХ. О чем не помню в какой теме мы дружно претерев постановили и подвели всю базу.

Ищи и найдешь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
exelente пишет:
Схему гидравлическую для любого ВРВ откройи скажи, куда заляжет фреон из одного блока?
А нигде не заляжет. Во внутреннем блоке 3 датчика температуры: воздуха, жидкости и газа. И исходя из их показаний открывается ЭРВ.
Отредактировано: BIS 26-08-2009 18:23
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#33
exelente,
дружно претерев постановили и подвели всю базу.


А ВРВ по барабану что там постановлено и подведено, девайсы работали, работают и будут работать несмотря на циркуляры сверху :D
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
BIS пишет:
А нигде не заляжет. Во внутреннем блоке 3 датчика температуры: воздуха, жидкости и газа. И исходя из их показаний открывается ЭРВ.


В МЕ, например,исходя из разности показаний показаний датчика газа и жидкости, определяется перегрев в режиме холода и переохлаждение в режиме тепло.
В качестве LEV используются клапана фирмы Fujikoki.
http://www.fujikoki.co.jp/en/product/...inear.html
Они имеют 2000 положений иглы при ходе всего 2 мм. Плата управления дает импульсные сигналы на э/д клапана, который при помощи шестерен перемещает иглу. За один импульс игла перемещается на 0.001 мм, за счет этого удается точно дозировать количество фреона, поступающего в испаритель. При работе LEV открыт на 400-500 импульсов.
Профиль
E-Mail
#35
Честь и хвала ME :sor
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
narkom пишет:
В МЕ, например,исходя из разности показаний показаний датчика газа и жидкости, определяется перегрев в режиме холода и переохлаждение в режиме тепло. В качестве LEV используются клапана фирмы Fujikoki. http://www.fujikoki.co.jp/en/product/...inear.html Они имеют 2000 положений иглы при ходе всего 2 мм. Плата управления дает импульсные сигналы на э/д клапана, который при помощи шестерен перемещает иглу. За один импульс игла перемещается на 0.001 мм, за счет этого удается точно дозировать количество фреона, поступающего в испаритель. При работе LEV открыт на 400-500 импульсов.


Спасибо за инфу очень интересно!!! хороший пост
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
exelente пишет:
VRV или нет, но жидкарь то на вход компрессору льется...

Цитата
exelente пишет:
3. ОЖ не спасает компрессор от ВХ.


влажный ход это не жидкарь о котором вы писали вначале, а "как бы туман" о котором вы писали цитируя Airwave, жидкарь (или масло) это гидроудар комрессора

Уважаемый, Вы используете, теоретические знания, практика и только практика расширит ваши умения!!!
Отредактировано: Blackfoot 27-08-2009 18:04
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#38
Ну во первых ВХ это жидкая фаза на входе в любых пропорциях.
Во вторых про туман это мой термин, в смысле я его в форум ввел ;)
И в третьих я не буду письками меряться у кого больше практики 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
exelente пишет:
я не буду письками меряться

ну вот.
на самом интересном месте (с) Кеша
:-)
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
exelente пишет:
Во вторых про туман это мой термин, в смысле я его в форум ввел

я и обозначил
Цитата
Blackfoot пишет:
"как бы туман"

цитату кавычками :) меряться органами не собирался, мы здесь не для этого, не сочтите за оскорбление 8)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
Blackfoot пишет:
меряться органами не собирался

:D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...