1/2 вместо 5/8
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж 1/2 вместо 5/8

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «1/2 вместо 5/8»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5024Тема: «1/2 вместо 5/8» в форуме: Установка и монтаж
#1
Всем добрый...Несколько раз встречал монтажи где на 24-ку вместо 5/8 ставят1/2 трубу с кусочком 5/8 для развальцовки.Впринципе монтажи короткие,но всеже интересно чем грозит?
Профиль
E-Mail
#2
Если 2 метра без углов то ничем.
Если длиннее, то будет вам счастье из за увеличения потерь.
Меняются как отношение диаметров в пятой степени.
Конкретно для 5/8 и 1/2 на прямых участках потери возрастут в 4 раза, а на углах раз в шесть.
Т.е. два метра трассы 1/2 будет соответствовать примерно десяти 5/8.
При этом если на 5/8 маленький залом не так страшно, то на 1/2 мельчайший залом буквально убъет систему.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
-pavel-1979 пишет:
Всем добрый...Несколько раз встречал монтажи где на 24-ку вместо 5/8 ставят1/2 трубу с кусочком 5/8 для развальцовки.Впринципе монтажи короткие,но всеже интересно чем грозит?

Недавно наблюдал такую же установку, магистраль 6м, два угла по 90.
сплит отработал месяц и умер компресор.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
qwer5 пишет:
Недавно наблюдал такую же установку, магистраль 6м, два угла по 90.


ну это не короткая магистраль. Если три метра и один крайне плавный поворот радиусом например 200 мм, то страшного ничего не случится. Указанная трасса эквивалентна 40 м д.15.

А компрессор вероятно сдох не из за этого... Скорее всего заправляли по давлению, а если на такой трассе на вентиле 4.5 бар, то в испарителе все 6. Перезаправка, влажный ход с гидроударами и алес. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...