Странности Samsung 24
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Странности Samsung 24

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Странности Samsung 24»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15574Тема: «Странности Samsung 24» в форуме: Установка и монтаж
#1
Монтаж с гемором и нервотрепками, все с самого начала пошло не так. Кондиционер Samsung 24ка на R22. 1) из-за арматуры отверстие под дренаж сделано практически с нулевым уклоном(наш косяк)
2) эта 24ка запитывается от внутрянего блока, т.е. как на 5-7-9-12кондиционерах, и межблочное соединение 5 жильное, шестая жила заземление.
3) после запуска выставили в режим тубро охлаждения на +16, давление 4Атм, вентиля запотевшие. вроде все супер.
4) При переключении с температуры на +20, и выше кондер перестает холодить, на вентиля наружного блока обмерзают оба!!! заломов нет!! утечек нет!!! кондиционер на понижение(повышение) температу с пульта не реагирует. после Выкл/вкл с (пульта) и установки в режим +16 кондер вновь холодит.

1) дренаж исправим
2) а со странностями температуры не знаю что делать... может датчик температуры во внутреннем такой? тогда почему вентиля наружнего во льду?
уже подумываю забрать его нафиг и вернуть деньги... тем более клиент сразу был настроен "как то странно"
Что посоветуете?
Профиль
E-Mail
#2
что значит:
"кондер перестает холодить, на вентиля наружного блока обмерзают оба.."
это теплообменник обмерзает, или что-то другое?
Профиль
E-Mail
#3
лучше верни деньги и больше никогда не ставь 24 самсунг
Профиль
E-Mail
#4
1.Слей фреон и заправь по весам заново(бывают как перекачаные, так и недокачаные)
2.Датчик температуры на испарителе фуфло(проверь)
3.Глючит плата(перепрошей)
4.На фиг нужен этот самсунг, если надо каждый раз делать 1.2.3.
5.Замени его на китайца мидею или гришку и спи спокойно
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
mvv.ua пишет:
5.Замени его на китайца мидею или гришку и спи спокойно

Это самый лучший совет :) , но замена на мидею или тем более гри, сразу повысит стоимость.

Цитата
mvv.ua пишет:
2.Датчик температуры на испарителе фуфло(проверь)

это зажигалкой что ли?
Цитата
mvv.ua пишет:
3.Глючит плата(перепрошей)

попробуем есть несколько кодов, надо поискать всевозможные ещё)

Цитата
mvv.ua пишет:
1.Слей фреон и заправь по весам заново(бывают как перекачаные, так и недокачаные)

попробуем, но сначала думаю надо перепрошить попробовать.
Профиль
E-Mail
#6
Здесь же должны быть спецы по Гнусмасу! Чего молчите? 8)
Профиль
E-Mail
#7
Так если бы еще раз и по подробней.
1. При + 20 наружный блок работает или нет?
2. Какая температура при "холодит"?
3.Температура в помещении?
4. Тестовый режим есть? При запуске включали?
5. Вентилятор наружного блока 2 - х скоростной? Если да то в каких режимах работает.
И уточняйте пожалуйста модель. Как без этого всего можно давать какие - нибудь советы? Разве что:
Цитата
akom пишет:
лучше верни деньги и больше никогда не ставь 24 самсунг
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Ruslw пишет:
эта 24ка запитывается от внутрянего блока, т.е. как на 5-7-9-12кондиционерах

Впервые о таком слышу. Кстати с Самсунгомт некогда не испытывал проблем!
Я пологаю, что датчик, как ты пишеш, не при делах....А вот давление та написал 4 , а при какой темпиратуре за бортом? При избыточном количестве хладог. конд. тоже выпендривается.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Ruslw пишет:
тогда почему вентиля наружнего во льду?уже подумываю забрать его нафиг и вернуть деньги... тем более клиент сразу был настроен "как то странно"Что посоветуете?


Посоветую не паниковать, а замерить для начала температуру наружного воздуха и температуру на входе во внутренний блок.
Затем посмотреть на график зависимости давления всасывания для Samsunga-24 и убедиться в том. что при Ваших температурных параметрах давление всасывания, согласно Service Manual ОБЯЗАНО быть НИЖЕ 4 бар.
А стало, быть температура кипения фреона ОБЯЗАНА (согласно законам физики) в таком случае быть НИЖЕ нуля градусов Цельсия.
Отсюда следует, что (если верить паспортным характеристикам, отраженным в Service Manual SAMSUNG-24) ВЕНТИЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА ОБЯЗАНЫ ОБМЕРЗАТЬ!! ;)
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
krio пишет:
Отсюда следует, что (если верить паспортным характеристикам, отраженным в Service Manual SAMSUNG-24) ВЕНТИЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА ОБЯЗАНЫ ОБМЕРЗАТЬ!!
во как! :)
Krio спасибо за ценную инфу, где есть сервис мануал по Samsung целиком ?
Профиль
E-Mail
#11
В правильно поставленном вопросе - половина ответа.
Коли на 16 установленных работает - ХМ нормальная - что-то сливать-заливать, искать заломы - не вижу смысла.
Если выше 20 евоный термостат поставить - мерзнет. Знать нету съема холода с теплообменника (ежели токо гнусмас-инжИнеры не придумали вставить клапана в обход испарителя hammer ). Знать стоит в ето время вентилятор внутри, а остальное (компрессор и вент снаружи) работает.
Посему всего один вывод - чини мозги ему, ну или меняй.

Как там в рекламах то было - "Это-же САМСУНГ!" 8)
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Nikkar пишет:
где есть сервис мануал по Samsung целиком ?


Можно найти в " файлах" aircon_a
Профиль
E-Mail
#13
Интересно, а какое сечение провода на межблочке и провода подводящего питание, и куды его включили в розетку ?
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
krio пишет:
ВЕНТИЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА ОБЯЗАНЫ ОБМЕРЗАТЬ!! Шутливо

О как! Обмерзание обеих вентилей наружного блока (а впоследствие испарителя) возможно при двух условиях:
1. Максимальная скорость вентилятора наружного блока при температуре за бортом -40...+10 град. При этом температура парожидкости после капиллярки проваливается ниже нуля.
2. В софте платы внутреннего блока не прописана функция оттайки испарителя при минусовом кипении.
Обмерзание двух портов при +20 град за бортом - глюк холодильного контура и глюк софта одновременно.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#15
Спасибо всем за обсуждение.
Цитата
Leha_old пишет:
Знать нету съема холода с теплообменника Знать стоит в ето время вентилятор внутри, а остальное (компрессор и вент снаружи) работает.

абсолютно точно, со слов клиента, вентилятор внутреннего "не дул совсем" в моменты когда "переставало холодить". Рекции на пульт никакой... помогает тока вкл/выкл.

Цитата
Boriska13066 пишет:
Интересно, а какое сечение провода на межблочке и провода подводящего питание, и куды его включили в розетку ?

сечение 1,5мм2 запитан от розетки, на которую идет отдельный автомат на 16А.

PS:в итоге клиент решил кондер поменять на Митсубиши электрик).
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Ruslw пишет:
сечение 1,5мм2 запитан от розетки, на которую идет отдельный автомат на 16А.

PS:в итоге клиент решил кондер поменять на Митсубиши электрик).

Для МЕ-60 (НЕИНВЕРТОРА) рекомендуется сечение питающего кабеля - 4 мм2 и автомат 32 А. Может быть, проблема в слабом кабеле и соответственно в автомате?
Профиль
E-Mail
#17
кондер поменяли вместе с питающим и межблочкой 2,5мм.( и то считаю что перестраховались) А для Самсунга с его 12,5А за глаза хватает и 1,5мм.
Профиль
E-Mail
#18
К вопросу о влиянии наружной температуры на возможность появления инея на вентилях :Рисунок

ЗЫ. Недавно тестировал кондиционеры после сервисного обслуживания в одном из санаториев (около сотни шт.) при температуре около +14, +15 С.В большинстве случаев наблюдалось инееобразование на вентилях...
ЗЫ.ЗЫ. Хорошо, что заказчики не читают этот форум. А то пришлось бы все кондиционеры менять :) :)
Отредактировано: krio 15-05-2009 03:02
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Ruslw пишет:
абсолютно точно, со слов клиента, вентилятор внутреннего "не дул совсем" в моменты когда "переставало холодить". Рекции на пульт никакой... помогает тока вкл/выкл.

А плату управления нереально найти было?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
air_wave пишет:
А плату управления нереально найти было?


Клиент расхотел Самсунг, и потребовал качественный кондиционер. Мы предложили мицубиши, клиент согласился. А этот Самсунг прекрасно работает в другом месте... вышеописанных проблем не наблюдается,что странно, но нас радует.

Цитата
krio пишет:
посмотреть на график зависимости давления всасывания для Samsunga-24 и убедиться в том. что при Ваших температурных параметрах давление всасывания, согласно Service Manual ОБЯЗАНО быть НИЖЕ 4 бар.

спасибо аз таблицы