valve пишет:
Нет - просто сломался Сенсор Патруль.
так на модели GKD вроде нет этих хохоряшек ?
Цитата
BIS пишет:
Подвеска кассеты:
а чего - прекрасно висит , еще лутше чем на шпильке , вы недооцениваете нагрузочной прочности перфоленты :)
только дренаж на касете неправельно сделан...
borei пишет:
Так можно делать. если это линия жидклсти.
А сёдня пива не перепил? :D На газ вроде бы стекло не ставят, ИМХО.
Монтировали словенцы в 2002 году. Это не к тому, как не надо, а вариант установки стекла.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Авотху. Производитель именно так его называет: Moisture Indicator серии такой то, без всяких ссылок, что это доп. функция, а на самом деле это стеклышко для любования пузырями.
дословно из каталога Danffos : " Смотровые стекла используются для указания : 1. Состояния хладогента в жидкостном трубопроводе установке. 2. Содержании влаги в хладогенте. 3. Наличия масла в линии возврата,выходящей из маслоотделителя " http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/A...lasses.pdf
А в Operation Instructions ALCO изделие называется Moisture Indicator Series AMI/VIA.
И в General Information AND TECHNICAL DATA указано , что индикатор влажности, а вторым "glass". Из этого следует , что это индикатор влаги И стекло , чтобы любоваться пузырьками.
Лично мое мнение конкретная весчь называется как ее назвал производитель. Переименовывать не стоит, а то трудно понимать, говорят одно , а подразумевають другое.
Ну ладно надоело. Предлагаю Мир. :)
Если Заказчика устраивает, я ему хоть в жопу кондиционер засуну, лишь-бы ему было хорошо., просто о последствиях неплохо предупредить, с заверением подписи))))