Проблема с обвязкой по холоду приточных установок
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Проблема с обвязкой по холоду приточных установок

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с обвязкой по холоду приточных установок»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7898Тема: «Проблема с обвязкой по холоду приточных установок» в форуме: Установка и монтаж
#1
Доброго времени суток!
Хотелось бы проконсультироватся по ниже приведенной ситуации:
Для обвязки системы холодоснабжения приточных установок Carrier были закуплены наружные блоки марки Daikin -
1. ERX250AW 1 шт
2. ERX200AW 3 шт
3. ERX100AW 2 шт
к ним были закуплены блоки управления:
1. EKEXDCB 2 шт
2. EKEXFCB 4 шт
а так же блок расширительного клапана
1. EKEXV100 - 2 шт
2. EKEXV200 - 3 шт
3. EKEXV250 - 1 шт

При детальном расмотрении приточных установок выяснились следующие данные.
Мощность испарительных секций по паспорту при фреоне К 410а составила:
1. 27.62 квт
2. 43.54 квт
3. 23.19 квт
4. 10.60 квт
5. 34.47 квт
6. 29.53 квт
7. 10.86 квт
Одна установка лишняя - которая пока не известно.
При детальном расмотрении монтажной документации выяснилось что блоки расширительного клапана не покрывают мощности испарителя на 100%. Хотя возможно я и ошибаюсь.
Соответственно возник вопрос - электронный расширительный клапан может регулироватся на открытие так что бы полностью покрыть мощность испарителя?
Коректно ли подобрано оборудование?
К соржалению не приходилось сталкиватся с электронным ТРВ и не обвязывали техникой Даичи вент установки.
Заранее огромное спасибо!!!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
и тишина..... установка № 2 оказалась лишняя.
Все установки распределили и выяснилось что установка на 34.47 и установка на 27.62 имеют в комплекте наружные блоки ориентированые на мощность испарителя от 20 до 25.6 квт.
Встает другой вопрос полегче:
Как быть в такой ситуации (застрелится просьба не предлогать) без замены оборудования?
Порезать обьем испарителя у приточной установки . или снизить расход воздуха в установке через испаритель???
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
Оставить как есть! Нужно подобрать правельный ТРВ и регулировать уже на месте количество фреона. Это так на вскидку ... потому как в глаза не видел ...перечисленные блоки и влом искать в инете. :book
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#4
а позвонить производителю и обсудить проект не приходило в голову? подбор ERX и клапана немного сложнее. AXE9 здесь не прав.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
card пишет:
а позвонить производителю и обсудить проект не приходило в голову? подбор ERX и клапана немного сложнее. AXE9 здесь не прав.

Приходило ..толко подбирал оборудование не я, и как выяснилось проектировщик поменял приточки а наружки оставил по старом данным. И далее нихто не озадачиваясь приобрели оборудование. А мне теперь головняк решать как поставить так что бы оборудование работало и жило долго и счастливо и что бы заказчику было хорошо!!!
Кстати звонил производителю...как быть они не знают!!! think холодильная сущность им чужда.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Советую сделать так. Шаг 1- смотрите по техданным приточек емкости испарителей; Шаг 2- запрашиваете у Вашего поставщика DAIKIN диапазоны емкости испариталей для каждой модели используемых блоков ERX. Шаг 3- сравниваете попадает ли емкость существующего испарителя в рекомендованный диапазон. Шаг 4- если попадает оставляете как есть все должно работать нормально, если нет- необходимо что-то менять- или испаритель или ERX.
www.zsystems.ru
Профиль
E-Mail
#7
27-25 пойдет а второй менять наружный блок или резать и испаритель и расход в полтора раза иначе никак- трв меньше не спасет работать будет но не долго не будет охлаждения компрессора при таком большом испарителе.есть еще такая приблуда регулятор давления всасывания но тогда компрессор будет жить но температура испарителя будет выше.
так что и испаритель и расход резать!
узнайте вроде как инвертор допускает на 130%-пересчитайте заново если 47 лишний то получается если не смонтировано уже!