Трасса
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Трасса

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Трасса»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14317Тема: «Трасса» в форуме: Установка и монтаж
#1
В мануале говориться длина трассы 12м максимальная у нас получается 15-18 стоит рисковать и пробовать установить оборудование. У кого какой есть на этот счет опыт.
Профиль
E-Mail
#2
есть подобный опыт...гарантийный период проходил спокойно!
Профиль
E-Mail
#3
а трасса между чем ? да и за оборудование что за зверь ?

В сплитах если трубы горизонтально ведете то вполне нормально превышение на 20-30% проверено работает, по вертикали не пробовал
Профиль
E-Mail
#4
А ещё есть такое понятие гидравлическое сопротивление трубы, почитайте гидравлику и вы поймёте как обходить рекомендации производителя.Кондиционер это сложное устройство и как оно работает должен знать ваш инженер и рекомендовать тот или иной способ монтажа.
Профиль
E-Mail
#5
Не ясна суть вопроса....
:sor
Работать - будет! (хотя, смотря как эти 18 метров будут проходить)
Вопрос только в другом - Вы теряете гарантию! Это Вас устраивает?
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
a-i-r пишет:
В мануале говориться длина трассы 12м максимальная у нас получается 15-18 стоит рисковать и пробовать установить оборудование. У кого какой есть на этот счет опыт.



Если техника достойная, то всё будет работать (при соответствующей дозаправке). Правда, и не заряженное ружьё стреляет... В таком случае о гарантии - забудьте.
Попытайтесь сделать 15, а не 18м :D .
Профиль
E-Mail
#7
Оборудование мы берем в Москве. И по гарантии отправляеим им оборудование либо узлы Вопрос. Как определить что компрессор вышел из строя по этой причине?
18м трассы в основном прямые, перепад 0,5м, у 15м есть перепад в 2м углов на 90град около 4 на 15м и 3 на 18м. Компрессора на оборудование стоят матсушита(панасовские).
Профиль
E-Mail
#8
То a-i-r
Что Вы хотите услышать? Можно или нет?
Завод изготовитель Вам уже ответил.
Когда накроется компрессор, что Вы ответите клиенту на вопрос: Почему Вы НАРУШИЛИ инструкцию по монтажу?
- Мне люди на форуме сказали, что так делать можно?
Что Вам на это скажет заказчик?
Эти люди разделят с Вами убытки?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
a-i-r пишет:
Как определить что компрессор вышел из строя по этой причине?

Для начала Вы должны понимать по каким причинам компрессоры выходят из строя.
Их пять:
1. Невозврат масла в картер;
2. Залив, влажный ход - износ в результате повышенного трения;
3. Превышение рабочего тока, давления конденсации, частые старт/стопы;
4. Перегрев обмоток компрессора изза высокой температуры пара, недостаточного расхода х.а.
5. воздействие влаги/кислоты на лак обмоток компрессора.
Длина трассы, перепады высот имеют отношение к пунктам 1,2,4.
Дальше думайте сами.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
Согласен
Профиль
E-Mail
#11
У меня знакомые возили недолго кондеи с китая и один из главных аргументов в пользу качества этого оборудования было то,
что касета 7кВт установленная на не родную трассу 40м от VRV rulez
глючила, но продолжала работать :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
exelente пишет:
что касета 7кВт установленная на не родную трассу 40м от VRV

Вы трассу для VRV представляете?
Профиль
E-Mail
#13
Было дело, ставил лыжу-24 в кафе, где надо было 36, трасса 15м., так я вместо 5\8 поставил 1\2. Фреона не добавлял.
Прошло 3 года, лыжа работает, а стыдно до сих пор.
Профиль
E-Mail
#14
А у нас был случай. Взяли на сервис кондишены одного из банков в нашем городе. В серверной был установлен МЕ Mr.Slim 7 кВт с умершим компрессором. Заказали новый компрессор, поменяли, запустили, вроде бы всё в норме. Буквально через пол года проблема повторилась. Тогда начали кумекать, в чём же дело?! В итоге выяснили, что длина трассы составляет 42 метра, а макс.допустимая для данной модели - 30 метров. Вот такие дла.
Но нет худа без добра! Т.к. по ряду причин укоротить трассу не удавалось, подобрали и поставили новое оборудование MHI с допустимой длиной 50 м. на эту же трассу, предварительно промыв её. Уже третий год проблем нет.
С уважением, Александр