Подскажите пожалуйста!
Не была снята фаска с труб во всей разводке City Multi!Какие возможние проблемы могут появиться в дальнейшем!Имеетсч ввиду в развязках тройников??
Если на развязках используются паянные соединения, то ничего страшного. Если же вальцовка, то велика вероятность утечки (развальцуйте трубку на которой не снята фаска после резки и увидите характерную в данном случае канавку - в дальнейшем причину утечки).
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
uvt пишет:
Не была снята фаска с труб во всей разводке City Multi!Какие возможние проблемы могут появиться в дальнейшем!Имеетсч ввиду в развязках тройников??
Конечно же, взорвётся всё к чертям.... А Вы что ожидали?
"Шютка"(с) :D
Ничего ровным счетом не произойдет. На качество пайки это не влияет. Может, чуть снизится холодопроизводительность... правда, найти это будет возможно только инструментально.
Если в 1/4" не снять фаску, сечение уменьшиться на 50%.
При переохлаждении близком к нулю может произойти вскипание х.а. перед ЭРВ.
2 ldklimat
Фаску нужно снимать вне зависимости от типа вальцовки.
З.Ы. Типа нарушаем технологию, ну и хусым? :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Да ладно, чего там... Купите себе приличный труборез и не давите со всей дури-то.... И так уж катастрофично не заминает. Поэтому говорю - потери будут, не не много. На самих трассах потерь гораздо больше.
jetcool пишет:
Поэтому говорю - потери будут, не не много.
Дело не в потерях давления (напора), а в поведении метастабильной вскипающей жидкости (именно такой жидкостью является фреон в трубопроводе) при прохождении диафрагмы (именно так можно рассматривать не снятую фаску). Не буду здесь читать курс гидродинамики, кому интересно - в интернете полно литературы на эту тему. Яндекс знает все! :D
Если трубу отрезать не пережимая труборезом и в конце резки надломить трубу, то фаски практически не будет. Несмотря на это, снятие фаски является процессом обязательным.
Вот, что рекомендует представительство МЕ:
За счёт использования дополнительного контура доохлаждения допускается использование прстых Т-образных разветвителей. При этом, разумеется, они должны быть изготовлены с точным соблюдением технологии и НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ВНУТРИ.
2 exelente
Труборез не отрезает трубу (при отрезании д.б. стружка), а выдавливает колесом. какой бы острый труборез не был как бы усилие не прикладывали, фаска будет по любому.
а 50% - самый худший вариант.
А вообще делайте как хотите.
Лично я всегда снимаю фаску.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов