вот все думал, написать или не написать.... опять ведь будем спорить и спорить и опять каждый останется при своем мнении)))
По сути вопроса:
Цитата |
---|
evil1_3 пишет:
Как обойти снип, по поводу безопасности в случае утечки фреона из установки, если помещение не проходит по ПДК?? |
Н И К А К !!! Ставите датчики и делаете систему вентиляции, на месте заказчика я ы вас обязал это сделать, а служба эксплуатации 100% процов докопается))
ЧИТАЕМ:
ГОСТ 12.1.005-88 «ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ»
В таблице ПДК см. поз. 393 (фреон 22) - величина ПДК, мг/м3 3000, состояние пары и/или газы, класс опасности IV.
Хотя в ГН 2.2.5.1313-03 «Минздрав России Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». указано 3 г/м3 для R22
Примечание:
ГН 2.2.5.1313-03 введен взамен ГН 2.2.5.686-98 и дополнений № 1 (ГН 2.2.5.691-98), № 2 (ГН 2.2.5.794-99), № 3 (ГН 2.2.5.978-00), № 4 (ГН 2.2.5.1055-01), № 5 (ГН 2.2.5.1083-01). ГН2.2.5.1314-03 Минздрав России Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Взамен ГН 2.2.5.687-98 и дополнений № 1 (ГН 2.2.5.692-98), № 2 (ГН 2.2.5.795-99), № 3 (ГН 2.2.5.979-00), № 4 (ГН 2.2.5.1056-01), № 5 (ГН 2.2.5.1084-01).
Санитарные правила и гигиенические нормативы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации, введены в действие с 01.01 по 30.06.2003 года, взамен нормативных документов утративших силу. Постановление о введении N 76 от 30.04.03 ГН 2.2.5.1313-03
ПДК учитывают токсичность элементов или их определённых соединений по отношению к человеку. При этом не берётся во внимание их воздействие на другие организмы, в том числе и микро, а также то, что биосфера - это особая биокосная система, в которой тесно связаны и взаимообусловлены живые организмы и косное (минеральное) вещество. Изменения косного вещества (концентраций, форм нахождения, закономерностей распределения и т. д.), происшедшие в определённом районе, несомненно, сказываются на каких-то (может быть, немногих из находящихся в этом районе) организмах. Ими могут быть вирусы, бактерии, растения, грибы или животные. Непосредственно для людей эти изменения могут быть в первое время безвредными. Но гибель или мутация определённых видов организмов безусловно скажутся на остальных организмах
Резюм:
СНиП 41-01-2003
… 9 ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
9.5 Поверхностные воздухоохладители (испарители хладонов) и контактные воздухоохладители (форсуночные камеры и др.), присоединенные по одноконтурной водяной (рассольной) системе холодоснабжения с закрытыми испарителями хладонов, а также кондиционеры автономные моноблочные, раздельного типа и с регулируемым объемом хладона допускается применять:
…
г) если масса хладона при аварийном выбросе его из контура циркуляции в меньшее из обслуживаемых помещений не превысит допустимой аварийной концентрации (ДАК) 310 г на 1 м3 расхода наружного воздуха, подаваемого в помещение, или на 1 м3 объема помещения при отсутствии общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Значение ДАК допускается принимать по данным производителя хладона при наличии гигиенического сертификата.
…
ПОТ РМ 015-2000
ПДК фреона 22 - 3 г/м3
ДАК или ППК - 300 г/м3
...ППК (Практический предел концентрации) для хладагентов, представленных в табл. П.3.16, характеризует эффект внезапного и полного выброса хладагента из холодильной установки с коротким временем воздействия вещества на человеческий организм. Величина практического предела не связана с величиной ПДК, относящейся к постоянному ежедневному воздействию вещества...
Потом, не забывайте требования к холодильным центрам, по кол-ву фреона и масла...но на них все как правила плюют...
ВОПРОС К bsv
прочитал сей великий труд для менеджера отдела продаж, сильно... однако для ответа на поставленный вопрос - неПАДЁДЬ...
№1.
"Определить концентрацию хладагента в критичном помещении по формуле..."
критическое помещение? делается полный расчет для всех помещений, где проходять фреоновые трубопроводы и
№2.
Зачем Вы оспариваете
ТРЕБОВАНИЯ СНиП? Т.е. продавец ВРВ - умник и молодец, а вот СНиП для дураков и там все непонятно? Еще раз повторюсь - делаете датчики и аварийную вентиляцию!!!
Отвечу на возможный вопрос - "Почему они об этом не говорят?" - Ответ: потому что когда скажут сколько это стоит, и на сколько увеличится стоимость ВРВ систем... То у заказчика появится разумный вопрос - НАХРЕНА КОЗЕ БАЯН?
ЗЫ есть еще ГОСТ по данной тематике и не только)))
№3.
еще, не забывает, что пока система не отключится по низкому давлению, весь фреон уйдет в помещение(-я) где будет дефект паяного стыка или поврежденная медная труба... датчиков нет и т.д... Согласно ГОСТ допустимая утечка по фреону 0,5 г в год... так же идет проверка по изменению температуры воздуха, проходящего через кондиционер, воздухопроизводительность - частота вращения электродвигателя, мощность и ток, внешний осмотр и комплектация, уровень звуковой мощности ну и можно продолжать и продолжать...
... и если есть фильтр, то можно проверить на качество очистки кондиционера от пыли (соответствие ГОСТ, но я такого не требую, т.к. подрядчику из-за такой приемки придется менять все фильтра как минимум или же поставлять новое оборудование) - но такое право у заказчика есть...
И вот еще интересный момент приемки - "Контроль ремонтнопригодности оборудования методом имитации неисправностей..."
Мой Вам совет - сделайте так, как ТРЕБУЕТ СНиП и не ищите себе приключений на сами знаете что при сдачи систем и самого объекта... дороже выйдет... например - НДС с не оплаченных траншей, т.к. окончательные акты приемки работ у вас не приняты и нет основания перечислять вам деньги...