Размещение датчиков для Парогенератора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Размещение датчиков для Парогенератора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Размещение датчиков для Парогенератора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7271Тема: «Размещение датчиков для Парогенератора, как правильно?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Имеется рекуперационная система и парогенератор Nordmann DC3000/322. Два канальных датчика REGIN HMH . Вопрос где их правильно установить и нужно ли вобще два датчика, может хватит одного в вытяжном воздуховоде возле рекуператора? Комнатный вариант датчика не подоходит...
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Pashkan пишет:
где их правильно установить

один на притоке, другой на вытяжке
Цитата
Pashkan пишет:
нужно ли вобще два датчика
это вам решать
Цитата
Pashkan пишет:
может хватит одного в вытяжном воздуховоде возле рекуператора
вполне возможно - вам решать
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
На притоке после впрыска от генератора или до? Какой датчик тогда будет включать/выключать генератор? У генератора один вход для датчика, получается их надо подключать параллельно. Влажность то на притоке и на вытяжке будет разная.
Профиль
E-Mail
#4
После, конечно. И на прямом участке воздуховода.
А как включать/выключать генератор сами фантазируйте. Имхо, правильнее управлять от гигростата на вытяжке. Гигростат на притоке включить в цепь катушки контактора генератора, типа чтоб генератор отрубался, если влажность притока превысит, скажем, 80%.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Pashkan пишет:
У генератора один вход для датчика

ха, с этого и надо было начинать ёмаё, тута телепатов нету, спросили - ответ получили 8) ...

а теперь давайте подробности. че это паровик, чем управляется, чем может управляться, чем управляется ваша приточка и т.д. и т.п. чем подробней отпишитесь тем больше шансов получить верный ответ.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Лев, тут никакой информации дополнительной не нужно, ибо гигростат HMH это просто волосатая релюха, с колёсиком уставки %. Просто чел назвал гигростат НМН Регин датчиком влажности. Ошибся, с кем не бывает.
А.С.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Kroudion пишет:
После, конечно. И на прямом участке воздуховода. А как включать/выключать генератор сами фантазируйте. Имхо, правильнее управлять от гигростата на вытяжке. Гигростат на притоке включить в цепь катушки контактора генератора, типа чтоб генератор отрубался, если влажность притока превысит, скажем, 80%.


Подключаем таким способом. Насчет инфо думал что фирмы известные достаточно чтоб подробно не описывать.

Спасибо всем
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Pashkan пишет:
думал что фирмы известные

вы думаете что кто-нить держит в голове весь мусор который туда попадает? :D
Цитата
Kroudion пишет:
ибо гигростат HMH это просто волосатая релюха

ну тогда все просто - оба включить последовательно, НЗ группы, тот что в на притоке уставить на 80%, тот что на вытяжке - на столь, на сколь нужно.
С уважением, LordN.
Профиль