Возникла проблема в отводе конденсата у клиентов.
Дренажик на улицу--нельзя. Помпа геморойное дело, особенно когда трасса через всю квартиру идет.
Недавно знакомый монтажник сказал такую вещь (хотя раньше о ней не знал)-типа можно избавиться от конденсата, если вывести его в испаритель внутреннего блока (первый раз об этом услышал), типа он нагревается и вода испаряется.
Недавно они в первый раз так сделали монтаж+воткнули подогрев дренажа. Ждем результатов.
ЧТО ВЫ Можете сказать по данной проблеме.
Заранее благодарен
все же наверное выброс конденсата на КОНДЕНСАТОР наружного блока? Очень хорошее решение - за счет орошения пластин конденсатора эффективность его работы возрастает. Один нюанс. Надо сделать циркуляционный насос, подающий воду на оребрение теплообменника из ванны, куда конденсат стекает. Ну и так, по мелочи - форсунок наделать, поплавковый клапан, автоматика небольшая. Вобщем сделать из наружного блока еще и оросительную камеру :-) Цена усовершенствования сильно дороже не то что дренажного насоса, а самого кондиционера нормальной марки
Некоторые оконники по такому принципу и сделаны, но там на много проще, вентилятор задевает воду и разбрызгивает ее на конденсатор, а тут так уже неполучится.
Чем плоха канализация? Врезаться не хочется? Тогда дренаж на крыльчатку вентилятора наружнего блока выводите и воду будет просто распылять. По крайней мере теплообменник поганиться не будет.
Поддерживаю Ziggurat"а.
Просто лить тонкой струйкой конденсат (дренаж) на конденсатор наружного блока - не выход... всеравно все не успеет испарится и будет капать под наружкой.
А чтобы испарялось ВСЁ количество конденсата - нужно распылять (под давлением).
Действительно стоимость такого решения будет ОЧЕНЬ высока. Стоит ли?
To $Потап$
P.S. когда внутренний блок охлаждает - наружный обогревает (суть работы кондиционера - перенос тепла)..... соответственно, для "нагрева" и испарения дренажных стоков, необходимо отводить их в НАРУЖНЫЙ БЛОК!
С уважением.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
моя ставка - не менее 500-600 баксов. Учитываем, что поддон придется делать ниже корпуса блока, ибо теплообменник наружного блока прилегает к нижней его опорной пластине и там устроит ванну с насосом и поплавком проблематично.
На совсем старых Airwell была такая система стоял насосик в наружном блоке до него от внутреннего тянули шланг и он распылял воду на улицу через переднюю стенку наружнего блока
$Потап$ пишет:
а ориентировочно во сколько выльется такая доработка и любой ли монтажник сможет ее сделать
"дороботка" - не типовая... так что соррь, сидеть подбирать и высчитывать стоимость не буду. Даже ориентировочно не знаю.... но явно не 300 баков. АДНАЗНАЧНО выше.
Обратите внимание на пост ув. Ziggurat"а по поводу предполагаемой стоимости и "трабла" с поддончиком.
Цитата
$Потап$ пишет:
любой ли монтажник сможет ее сделать
:o ...хммм... вопрос не ясен!... Любой, если знает как и руки прямые. В противном случае - браться не стоит!
"Геммороя" будет больше, чем заработка. Да и Заказчик вряд ли согласится.
:book Ищите другой выход!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
AII пишет:
Особенно он полезен в режиме теплового насоса!
Кстати, об этом...
To $Потап$
Нельзя чтоб дренаж капал на улице?.... Если так, то как насчет режима обогрева? (в этом режиме конденсат образовывается в наружном блоке, и капать под наружкой все равно будет )
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Я бы сказал не "гидрозатвор" , а шариковый обратный клапан (когда гидрозатвор пересыхает - шарик-поплавок опускается и перекрывает отверстие..... запах не идет!)
Давно так делаем, если раньше приходилось такие девайсы доставать с приточек GEA (мля, стоило около 150 Euro и имело совершенно дикие размеры, с диаметром вход/выход около 40мм :cry: , офигеть мона, и ставилось тока когда больше НИКАК, а с деньгами у Зака проблем нет). Сейчас на рынке можно купить маленькую такую девайсину примерно за 2,5 бакса.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
себе поставил бак для конденсата на 3 литра, прикреплен под наружным блоком. имеет три трубки, через одну попадает в него вода из внутреннего, через вторую всасывается в наружный блок и попадает на радиатор при работе , через третью выравнивается давление воздуха и сливется стекающий конденсат из наружнего блока. она самая толстая. летом мелкий водяной насос мощностью 30 ватт 12 вольт включается одновременно с коннюком брызгать водой на радиатор. вниз ничего не капает, вода не накапливается.
цена вопроса - около 40 баксов. (помпа, годится от аквариумов:)).
Дык, об этом и речь!
С "помпой от аквариумов" - это Вы форумом ошиблись.... тут никто такого советовать не будет... ибо зашли Вы на "Интернет—Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники", и "подписыватся" под техническим решением с применением "аквариумной помпы" - никто не захочет :sor
.... как собственно и гарантировать, что объем конденсации влаги на теплообменнике внутреннего блока (например за час) будет меньше, чем максимально-возможный объем "испарения" влаги, путем простого "поливания" теплообменника наружного блока.
Кстати, аквариумные помпы расчитаны работать в достаточно чистой воде... а у Вас вода поливает грязный (пыльный) теплообменник и возвращается для повторного цикла к помпе....
В общем, Вы сами нашли решение и оно Вас устраивает! С чем Вас и поздравляю!
Цитата
hromoi пишет:
А можно поподробнее? Я не о приципе работы . Что за девайс, где купить?
Да продается на рынке... или в строительных магазинах.... к сожалению фоток под рукой нет. Лично никогда не покупал (не монтажник я ) :sor
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
во-первых помпу можно и для конденсата поставить. стоит она 3 тыс р с бачком и автоматическим включением.
в вторых есть иной способ - можно воду испарять, только без нагрева. например ультразвуковым увлажнителем. цена вопроса - около 2 тыс. р.
а далее этот пар выводится через небольшую трубку за окно. как известно, пар вниз не капает:)
к мега-системе добавляем либо свой вентилятор. а гораздо проще сделать на конце выводной трубки раструб и прикрепить к заборной решетке внешнего блока - отлично вытянет.
2 Suegger
Тссссс больше никому не говорите! Молчите!
(*озираясь по сторонам)
Это супер! Мы на этом денег сделаем!
Представляете, кондиционер с ультразвуковым увлажнителем в одном корпусе. Воздух не сушит и конденсат не капает. Больше не нужны дренажные шланги. Это нужно срочно патентовать.
И начинать производить, пока кетайцы не опередили :rocks
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Кислород подаем в помещение круче будет чем в Панасонике. а накопившимся водородом можно запитать какой нибудь резервный элктрогенератор каторый будет подавать напряжение в случае отключения эликтричества :D
Suegger пишет:
можно воду испарять, только без нагрева. например ультразвуковым увлажнителем
Интересно!
Только предусмотрите автоматику выключения кондишена при выходе из строя увляжнителя (он у Вас бытовой будет....не так ли?)...что б не полился конденсат из внутреннего блока на стены.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
$Потап$ пишет:
типа можно избавиться от конденсата, если вывести его в испаритель внутреннего блока (первый раз об этом услышал), типа он нагревается и вода испаряется
А если чисто технически, как без дренажного насоса вывести конденсат на теплообменник внутрянки, который априори выше, чем сам поддон для конденсата? :sor
Если имеется ввиду теплообменник наружного блока, давайте оставим утопические мысли о разбрызгивании воды вентилятором или поливу несчастного конденсатора. Предлагаю лить конденсат непосредственно на компрессор. Масса плюсов: компрессор горячий, вода испаряется эффективнее; при этом сам компрессор, которому итак нелегко, охлаждается! Как ноу-хау? Запатентуем?
А если серьезно, в одной из одесских новостроек жильцы принесли счастливым обладателям кондиционера, который находился на одном из верхних этажей и бессовестно сливал конденсат прямо на улицу, петицию, в которой черным по белому было предписано прекратить это безобразие, т.к капающий конденсат (вдумайтесь!) "подмывает фундамент здания". И подписались там все жильцы дома плюс правление кооператива, который дом эксплуатировал. До сих пор капает кондиционер в ведро на балконе...
Однажды на установке меня попросили как раз не выводить дренаж на улицу (хотя возможность была), а приладить трубку так, чтобы собирать сконденсировавшуюся влагу в 10-тилитровую емкость прямо под кондиционером. Хозяева оказались страстными любителями цветов и предпочли поливать их не хлорированной водой из-под крана, а чистым конденсатом.
Исходя из вышесказанного, предлагаю полученный драгоценный конденсат не возвращать в воздух варварскими способами типа ультразвукового увлажнителя, а питать сей жидкостью гидропонную систему, в которой будет произрастать, к примеру, конопля. Не совсем законно, но весело и прибыльно (Посмотрите хотя бы "Карты, деньги, два ствола", лучше, в переводе Гоблина).