2 porter & all
1. насчет врезок, саморезов и еще чего либо такого.
откройте
ВСН 353-86 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ"
ЗЫ если сложный смесительный узел или смесительная форкамера, то поставьте рассекатели потока внутри узла.
2. насчет ребер жесткости.
откройте СНиП (если честно навскидку не помню, а искать лень)
Цитата дословная (не один раз повторял)!
"На прямых участках воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечение более 400 мм следует выполнять жесткости в виде зигов с шагом 200–300 мм по периметру воздуховода или диагональные перегибы (зиги)."
или значит и то, и то можно применять, но из моей практике на больших сечениях сучше применять поперечные зиги. Ваш заказчик неправ, но другое дело если в контракте или проекте указан четкий тип ребер жесткоси (в чем я сомневаюсь). Напомните заказчику, что все замечания могут быть приняты, но желательно, чтобы требования заказчика не протеворечили здравому смыслу.
ЗЫ ничего личного, но все же:
2 Sotnik Pajero
Цитата |
---|
Sotnik Pajero пишет:
попроси ген. подрядчика в письменном виде обосновать с указанием на основании каких документов его требования легитимны. |
с каких это пор супчик указывает генподрядчику? не боитесь при сдаче врага нажить?
как раз подрядчик должен обосновывать и доказывать заказчику на то, что он работы выполнил правильно, приводить ссылки на нормативные докуметы и прочие.
Если в проекте четко не прописано что да как делать --> открывать СНиП (вслючае тупости проектировщика) и делать согласно СНиП и ТЗ, в некоторых случаях согласно ГОСТ и ТЗ.
С ув. :fire