Цитата |
---|
Если поставить например просто ВВГ 4х6?
|
Если длина кабеля не превышает 30 метров, то можно обойтись и неэкранированным кабелем.
Цитата |
---|
Надо ли убрать эту автоматику, подключив к регулятору двигатель треугольником?
|
Так точно, а запускающий контактор использовать для команды на запуск преобразователя и настроить время разгона и торможения двигателя на преобразователе.
Цитата |
---|
Или регулятор надо поставить до переключающих контакторов?
|
А вот этого не надо :D
Удачи.