Проблема со сплитом GENERAL CLIMATE GC-S18HR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Проблема со сплитом GENERAL CLIMATE GC-S18HR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема со сплитом GENERAL CLIMATE GC-S18HR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14576Тема: «Проблема со сплитом GENERAL CLIMATE GC-S18HR, Сплит, то включается, то выключается» в форуме: Установка и монтаж
#1
Поставили сплит GENERAL CLIMATE GC-S18HR, на обогрев (+30, двухкомнатная квартира) работает 5-ть минут, после этого выключается на 1-ну минуту, затем снова запускается. С таймером всё в порядке. После выключения шторки не закрываются, турбинник, то запускается, то останавливается. Может так и должно быть..? Помогите, пожалуйста. Эту фирму давно не ставили, сравнить не с чем... pray
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
Профиль
E-Mail
#2
Какое давление при работе на тепло?
Профиль
E-Mail
#3
могу предположить что сплит переразмерен. Наверняка стоит в одной из комнат площадью не более 25 кв метров. Тепло поднимается вверх и со второй комнатой воздухообмен по теплу плохой. Короче, у потолка сразу жара и термостат выключает сплит. Но это, естественно, предположение.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#4
Была похожая ситуация на Electra, правда жалюзи не закрывались, задали на пульте 30 градусов и отключаться перестал. Здесь же вероятно отключение по защите.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
dsa пишет:
правда жалюзи не закрывались

Цитата
Azonit пишет:
После выключения шторки не закрываются

Я думаю что отключение по защите легко определить - если питание на компрессор подается постоянно, а он отключается периодически, то это естественно защита, Да и токовые клещи на что?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#6
Прошу прощения, просмотрел.

С уважением, dsa
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#7
Можно еще датчик температуры комнатного воздуха посмотреть ( как стоит ), на GENERAL CLIMATE такое бывает. И на охлаждение такая же ситуация.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Alexandr пишет:
Какое давление при работе на тепло?


Давление в системе на тепло около 4-х бар...

Цитата
Kompas пишет:
могу предположить что сплит переразмерен. Наверняка стоит в одной из комнат площадью не более 25 кв метров. Тепло поднимается вверх и со второй комнатой воздухообмен по теплу плохой. Короче, у потолка сразу жара и термостат выключает сплит. Но это, естественно, предположение.


Внутренний блок действительно находится в небольшом помещении (3х2м, кухня)...

Цитата
ilia77 пишет:
Можно еще датчик температуры комнатного воздуха посмотреть ( как стоит ), на GENERAL CLIMATE такое бывает. И на охлаждение такая же ситуация.


Проверяли работу на тепло с открытым окном (в течении 1-го часа), в комнате температура была ниже 20-ти градусов... Всё равно выключался...
На охлаждение работает без перебоев, на 5+ ...

Скорее всего действительно срабатывает защита, замер питания на компрессор не делали.

Спасибо Всем за советы.
С уважением, Azonit.
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Azonit пишет:
Поставили сплит GENERAL CLIMATE GC-S18HR

Цитата
Azonit пишет:
Внутренний блок действительно находится в небольшом помещении (3х2м, кухня)..

Это что клиенты так захотели?
Вы хоть объяснили будущим пользователям последствия?
Бог, видимо, не хочет что бы они в больницу легли от переохлаждения, поэтому сплит и не работает naughty
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Kompas пишет:
Это что клиенты так захотели?Вы хоть объяснили будущим пользователям последствия?Бог, видимо, не хочет что бы они в больницу легли от переохлаждения, поэтому сплит и не работает


Установка внутреннего блока (18-й модели, на кухне) целиком желание клиента, т.к. из этой комнаты - корридор, затем спальня.
Но эти два дня клиенты не звонили, значит всё нормально..., наверное...
think
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Azonit пишет:
Но эти два дня клиенты не звонили, значит всё нормально..., наверное...

Видимо бог передумал think

Да, кстати, они еще позвонят и попросят перевесить сплит или поставить поменьше.
Вообще, филосовский вопрос - Стоит ли делать глупую работу, если этого хочет клиент?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#12
to Azonit

1. Это случаем не Midea эконом-серии? Если да, то 18 и 24 сплитах надо ставить ферритовый фильтр на линию термистора наружного блока либо делать её экранированым проводом, отдельно от силовой линии.
2. Если не помог п.1, смотри контур, хотя сомневаюсь что из-за "тепловой" пробки могут быть такие проблемы, ибо есть пример установки 2-3 сплитов (одн из них точно 18-й, два других 9-12, не помню точно) в подбалконной нише, заложеной шлакоблоком - работают, не жалуются.

P.S. Детская болезнь с термистором стала одной из причин отказа работать с "экономом" как с самой Midea, так и с их клонами
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Azonit пишет:
Давление в системе на тепло около 4-х бар...


Если Вы мерили на "толстой трубе", то это признак "мало фреона"

И ещё посмотрите, приходит ли сигнал на четырёх ходовой (холод – тепло).
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
alpha пишет:
1. Это случаем не Midea эконом-серии? Если да, то 18 и 24 сплитах надо ставить ферритовый фильтр на линию термистора наружного блока либо делать её экранированым проводом, отдельно от силовой линии.2. Если не помог п.1, смотри контур, хотя сомневаюсь что из-за "тепловой" пробки могут быть такие проблемы, ибо есть пример установки 2-3 сплитов (одн из них точно 18-й, два других 9-12, не помню точно) в подбалконной нише, заложеной шлакоблоком - работают, не жалуются.


Сплит-системы MIDEA, судя по прошлому лету, почти никаких "затыков" не вызывали.
GENERAL CLIMATE - это другое дело think

Цитата
Alexandr пишет:
Если Вы мерили на "толстой трубе", то это признак "мало фреона"
И ещё посмотрите, приходит ли сигнал на четырёх ходовой (холод – тепло)


Сплит работает нормально - Всем СПАСИБО за поддержку !!! clap

Долго в инете искал достойный форум по климатике... и вижу, что здесь в этом сообществе собрались профессионалы. gf

С уважением, Azonit.
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...