Поставили сплит GENERAL CLIMATE GC-S18HR, на обогрев (+30, двухкомнатная квартира) работает 5-ть минут, после этого выключается на 1-ну минуту, затем снова запускается. С таймером всё в порядке. После выключения шторки не закрываются, турбинник, то запускается, то останавливается. Может так и должно быть..? Помогите, пожалуйста. Эту фирму давно не ставили, сравнить не с чем...
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
могу предположить что сплит переразмерен. Наверняка стоит в одной из комнат площадью не более 25 кв метров. Тепло поднимается вверх и со второй комнатой воздухообмен по теплу плохой. Короче, у потолка сразу жара и термостат выключает сплит. Но это, естественно, предположение.
Была похожая ситуация на Electra, правда жалюзи не закрывались, задали на пульте 30 градусов и отключаться перестал. Здесь же вероятно отключение по защите.
Azonit пишет:
После выключения шторки не закрываются
Я думаю что отключение по защите легко определить - если питание на компрессор подается постоянно, а он отключается периодически, то это естественно защита, Да и токовые клещи на что?
Alexandr пишет:
Какое давление при работе на тепло?
Давление в системе на тепло около 4-х бар...
Цитата
Kompas пишет:
могу предположить что сплит переразмерен. Наверняка стоит в одной из комнат площадью не более 25 кв метров. Тепло поднимается вверх и со второй комнатой воздухообмен по теплу плохой. Короче, у потолка сразу жара и термостат выключает сплит. Но это, естественно, предположение.
Внутренний блок действительно находится в небольшом помещении (3х2м, кухня)...
Цитата
ilia77 пишет:
Можно еще датчик температуры комнатного воздуха посмотреть ( как стоит ), на GENERAL CLIMATE такое бывает. И на охлаждение такая же ситуация.
Проверяли работу на тепло с открытым окном (в течении 1-го часа), в комнате температура была ниже 20-ти градусов... Всё равно выключался...
На охлаждение работает без перебоев, на 5+ ...
Скорее всего действительно срабатывает защита, замер питания на компрессор не делали.
Спасибо Всем за советы.
С уважением, Azonit.
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
Azonit пишет:
Поставили сплит GENERAL CLIMATE GC-S18HR
Цитата
Azonit пишет:
Внутренний блок действительно находится в небольшом помещении (3х2м, кухня)..
Это что клиенты так захотели?
Вы хоть объяснили будущим пользователям последствия?
Бог, видимо, не хочет что бы они в больницу легли от переохлаждения, поэтому сплит и не работает
Kompas пишет:
Это что клиенты так захотели?Вы хоть объяснили будущим пользователям последствия?Бог, видимо, не хочет что бы они в больницу легли от переохлаждения, поэтому сплит и не работает
Установка внутреннего блока (18-й модели, на кухне) целиком желание клиента, т.к. из этой комнаты - корридор, затем спальня.
Но эти два дня клиенты не звонили, значит всё нормально..., наверное...
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...
Azonit пишет:
Но эти два дня клиенты не звонили, значит всё нормально..., наверное...
Видимо бог передумал
Да, кстати, они еще позвонят и попросят перевесить сплит или поставить поменьше.
Вообще, филосовский вопрос - Стоит ли делать глупую работу, если этого хочет клиент?
1. Это случаем не Midea эконом-серии? Если да, то 18 и 24 сплитах надо ставить ферритовый фильтр на линию термистора наружного блока либо делать её экранированым проводом, отдельно от силовой линии.
2. Если не помог п.1, смотри контур, хотя сомневаюсь что из-за "тепловой" пробки могут быть такие проблемы, ибо есть пример установки 2-3 сплитов (одн из них точно 18-й, два других 9-12, не помню точно) в подбалконной нише, заложеной шлакоблоком - работают, не жалуются.
P.S. Детская болезнь с термистором стала одной из причин отказа работать с "экономом" как с самой Midea, так и с их клонами
alpha пишет:
1. Это случаем не Midea эконом-серии? Если да, то 18 и 24 сплитах надо ставить ферритовый фильтр на линию термистора наружного блока либо делать её экранированым проводом, отдельно от силовой линии.2. Если не помог п.1, смотри контур, хотя сомневаюсь что из-за "тепловой" пробки могут быть такие проблемы, ибо есть пример установки 2-3 сплитов (одн из них точно 18-й, два других 9-12, не помню точно) в подбалконной нише, заложеной шлакоблоком - работают, не жалуются.
Сплит-системы MIDEA, судя по прошлому лету, почти никаких "затыков" не вызывали.
GENERAL CLIMATE - это другое дело
Цитата
Alexandr пишет:
Если Вы мерили на "толстой трубе", то это признак "мало фреона"
И ещё посмотрите, приходит ли сигнал на четырёх ходовой (холод – тепло)
Сплит работает нормально - Всем СПАСИБО за поддержку !!!
Долго в инете искал достойный форум по климатике... и вижу, что здесь в этом сообществе собрались профессионалы.
С уважением, Azonit.
Специалист - он подобен флюсу, его выпуклость однообразна...