Фреоновая трасса. две трубы вместо одной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Фреоновая трасса. две трубы вместо одной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фреоновая трасса. две трубы вместо одной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12328Тема: «Фреоновая трасса. две трубы вместо одной» в форуме: Установка и монтаж
#1
Срочно подсажите пожалуйста. help

При строительстве здания было заложено две кондиционерные трассы 1/4" и 3/8" на два маленьких помещения, после окончания стройки заказчик объеденил две комнаты в одну, что повлекло увеличение мощности кондиционера, трубы новые уже проложить невозможно, можно ли свести две трубы 3/8" в 1/2". Была ли у кого такая практика и каковы результаты.
Профиль
E-Mail
#2
Установите мульти сплит-систему с 2-мя внутренними блоками с использованием старых труб.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#3
Если трасса небольшая можно и одну 3/8 оставить.
А если длинная то можно и две паралельные свести.
Профиль
E-Mail
#4
Если моща кондиционера, который возжелал заказчик, не более 18000 Btu/h, соответственно, труба там 1/4" и 1/2", советую перепаять концы на одной из трасс с 3/8" на 1/2", вторую похоронить, повешать кондёр и не парить себе мозги. Сами ставили - ничего, до сих пор работает. Если же клиент захотел 24-ку - тогда, действительно, проблема...
Профиль
E-Mail
#5
Мне больше нравится это -
Цитата
vvs пишет:
Установите мульти сплит-систему с 2-мя внутренними блоками с использованием старых труб.

А можно и не мульти.

И вообще не совсем понятно как
Цитата
stupinaa пишет:
свести две трубы 3/8"
если
Цитата
stupinaa пишет:
трубы новые уже проложить невозможно


Конечно гидравлическое сопротивление труб влияет только на работоспособность, но увеличение скорости течения фреона может привести к повышению шума. есть риск его повышения и в случае запаралеливания труб. Вобщем есть риск
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#6
Помните , что весь газ в системе проходит через 1 маленькую дырочку в капилляре :D :D :D
Профиль
E-Mail
#7
Капилярок обычно 3шт
Профиль
E-Mail
#8
Есть такой кондиционер MIZUSHI - , бывает до 19000 BTU - мобильный сплит , так у него весь всас из параллельных капиллярок . А если по делу _ много раз параллелили трубы , главное чтобы в сумме приблизительно выдерживался нужный диаметр будет жить и работать - может иногда обмерзать в прохладную погоду , надо получше одеть термофлекс .
С уважением HAMSTER1
Профиль
E-Mail
#9
Можно и свести и использовать одну трассу с уменьшенным сечением по газу, если она короткая. Но все это компромисы. Себе бы так делать не стал.
Решение нужно принимать в зависимости от конкретной ситуации, в твоем посте она прорисована только в общих чертах.
В любом случае весь головняк нужно перекладывать на заказчика. Ведь это он принял рещение объединить комнаты. Поэтому в данной ситуации заказчику изначально нужно предлагать технически правильный вариант, то есть замену магистрали. Если это в силу определенных обстоятельств невозможно, тогда нужно предлагать копромисы, но обязательно предупредив его о возможных последствиях подобных решений, можно несколько сгустить краски. Если он все же остановит выбор на компромисных решениях - это будет его выбор и твоя совесть будет чиста.
Профиль
E-Mail
#10
И я уверен что этот кондер работает нормально, потомучто его проектировали специалисты, а не дядя Коля с первого подъезда, если в мануале написано сечение 1/2, ставьте только её.
Профиль
E-Mail
#11
И я уверен что этот кондер работает нормально, потомучто его проектировали специалисты, а не дядя Коля с первого подъезда, если в мануале написано сечение 1/2, ставьте только её.
Цитата
hamster1 пишет:
Есть такой кондиционер MIZUSHI - , бывает до 19000 BTU - мобильный сплит , так у него весь всас из параллельных капиллярок . А если по делу _ много раз параллелили трубы , главное чтобы в сумме приблизительно выдерживался нужный диаметр будет жить и работать - может иногда обмерзать в прохладную погоду , надо получше одеть термофлекс

Профиль
E-Mail
#12
Всем спасибо за помощь.
Нашли способ и проложили 1/2, монтажники конечно матерились.