Ошибка Е33?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Ошибка Е33?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка Е33?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6446Тема: «Ошибка Е33?, Помощ» в форуме: Установка и монтаж
#1
Всем доброго времени суток!
У меня проблема с мультизональной системой Mitsubishi Heavy КХ2
Короче проработала 2 года. И вот на тебе встала колом и Ошибка Е33.
В расшифровке повышенные токи и чето вроде 52С. При запуске с пульта сигнал ушел на наружник, пускатель СМ1 залип, вентиляторы запустились и на этом все. компресор как стоял так и стоит. При тесте на частоту инвертора или код неисправности он показывает 10 потом 11... до 24 Гц потом вырубается и привет.
Вопрос как поднять и что такое на вторичной стороне 52С?
Профиль
E-Mail
#2
Профиль
E-Mail
#3
У меня есть коды ошибок.
Что такое вторичная сторона 52С?
И как это "Защитное запирание двигателя"?
И как это понять "Когда компрессор работает на частоте 25 Гц и ток превышает 10 А, –
непрерывно, 0,5 сек.
• 5 детектирований ? в течение 60 мин.
• После остановки компрессора, если ток не упал ниже 2 А – в течение 10"?
Профиль
E-Mail
#4
все это можно назвать одним словом "клин" инверторного компрессора!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
если можно то по подробней. "клин"-что это?
и из за чего?
Профиль
E-Mail
#6
"клин" компрессора это значит, что он неисправен и его нужно менять.
Причины:
- при монтаже не было добавлено расчетного кол-ва дополнительного хладагента
- во время эксплуатации произошла неконтролируемая утечка хладгента
- осуществлялась эксплуатация в режиме "нагрева" при отрицательных температурах наружного воздуха
- эксплуатация при отсутствии периодического технического обслуживания
- эксплуатация в условиях нарушения инструкций по проектированию и монтажу
и т.д. и т.п.
Одним словом все, что угодно кроме заводского брака.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
спасибо. что и требывалось доказать.