R-22 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ фреоновая трасса очень большой длинны.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж R-22 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ фреоновая трасса очень большой длинны.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «R-22 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ фреоновая трасса очень большой длинны.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5554Тема: «R-22 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ фреоновая трасса очень большой длинны., Нужны ли маслянные петли?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Собственно вопрос в описании сообщения но есть 3 замечания.

1. Внешний блок ВЫШЕ на 4 метра. Компрессор Scroll.

2. Cделать уклон в сторону внешнего блока невозможно.
Фреоновая трасса пройдёт за фальш потолком - огибая множество воздуховодов.
Трасса получится ну очень "волнистая".

3. Последние 10 метров трассы пройдут на улице. Зимой при -30 градусах насколько сильно масло будет загустевать? Масло SUNISO 4GS.


Регион Москва. Оборудование работоспособно в режиме охлаждения при темп. -30 гр.С
Длина трассы 45м. Допустимая длина 50м.
Холодопроизводттельность 10кВт.
В про Installation manual про маслянные петли ничего нет.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Alex2001 пишет:
В про Installation manual про маслянные петли ничего нет.
лишними они не будут, это точно. для страховки сделать метров через 15..20, ну и перед подъёмом и после внутреннего. т.е. всего три-четыре петли.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Думаю, что нет., т.к монтажные длины лежат в пределах по инструкциям от производителя. Делали серверную, также огибая множество воздуховодов с выходом на кровлю (6-7 метров перепад). Только в этом случае надо сопоставить паспортную мощность кондиционера с фактической. Для MHI есть специальная формула с коэффициентами, таблицами и температурными графиками. В моём случае - паспортная мощность 6,4 кВт, а фактическая:
5,75 кВт.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.