Цитата |
---|
ravv пишет:
Таблиц потери мощности по метражу трасс у диллеров тоже не нашел. |
В свое время на заводе ЭЛЕМАШ исследовали влияние длины трассы на производительность и давление.
Настенная сплит-система, холод/тепло, 3,2кВт/3,4кВт. Стандартная заправка. Без дозаправки.
Вот результаты:
Режим охлаждение:
Трасса - 2,15м: производительность - 92,4%, давление - 4,95 кГс/см2
- 5,00м: - 90,4% - 4,81
- 10,00м: - 87,4% - 4,70
- 15,00м: - 86,6% - 4,62
Режим нагревание:
Трасса - 2,15м: производительность - 89,9%, давление - 19,88 кГс/см2
- 5,00м: - 90,5%, давление - 19,97
- 10,00м: - 90,1%, давление - 19,93
- 15,00м: - 91,5%, давление - 19,77
С ув. :)