Рабочий диапозон работы сплитов. Верхняя граница.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Рабочий диапозон работы сплитов. Верхняя граница.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Рабочий диапозон работы сплитов. Верхняя граница.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7808Тема: «Рабочий диапозон работы сплитов. Верхняя граница.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Какие сплиты не имеют ограничение в 43оС? И за счет чего у них раздвинут рабочий диапозон?
Профиль
E-Mail
#2
Сплиты в исполнении для Африки,диапазон выше за счет других параметров расчета.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
фрэш пишет:
за счет других параметров расчета

:?:
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
У генералов на некоторых моделях было до +52 С. Сравнивал параметры - расход воздуха вентилятора наружного блока больше.
Профиль
E-Mail
#5
И возможно в наружном блоке дополнительное переохлаждение хладагента.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
derdi пишет:
Какие сплиты не имеют ограничение в 43оС?

В общем-то это не ограничение, а информация о максимальной температуре наружного воздуха, при которой кондиционер выдержал соответствующий тест в режиме охлаждения.
В качестве общей информации:
Тестирование по ISO 5151 (параметры по влажности не указываю, первая цифра - внутренняя температура воздуха в помещении, вторая цифра - наружная температура):
Стандартная холодопроизводительность для умеренного климата: 27 / 35
для холодного климата: 21 / 27
для жаркого климата: 29 / 46
Тест охлаждения при максимальных условиях для умеренного климата: 32 / 43
для холодного климата: 27 / 35
для жаркого климата: 32 / 52
Соответственно, если фигурирует цифра 43 град. С, то этот кондиционер по климатическому исполнению относится к технике, эксплуатируемой в умеренном климате.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.